55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器进线高压电缆选择
1600KVA
变压器高压
10KV
进线电缆
要选多大的?
答:
在选择1600KVA变压器的高压10KV进线电缆时,首先要计算变压器10KV侧的额定电流。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,
推荐选择50mm²的铜电
...
变压器高压
侧
选择
什么截面的导线
答:
(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线。
选择原则是选择钢芯铝绞线
,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM²计算,截面积=200÷3.5=57.143(平方毫米)P=UI,I=P÷U=1000000÷...
1600KVA
变压器高压
10KV
进线电缆
要选多大的?
答:
当你需要为一台额定容量为1600KVA的
变压器选择
10kV
进线电缆
的规格时,可以按照变压器的额定电流来估算。根据公式,10kV侧的额定电流I等于变压器容量P除以根号3,即I=P/√3。对于1600KVA的变压器,计算得出I=1600/1.732*10=92.38A。为了确保安全,通常会选择稍大一些的电缆,例如,92.38A的电流对应于...
变压器
的
高压电缆
怎么
选择
合适?
答:
当
选择
2000kVA
变压器高压
侧
电缆
时,考虑到电压为10kV,根据功率计算公式P=UI,其中I=P÷U,可得电流为200A。为了保证足够的载流量,以3.5A/mm²的载流能力计算,所需的电缆截面积为200A÷3.5=57.143平方毫米,因此推荐使用57.143平方毫米的铝导线。对于1000kVA变压器,同样运用公式,电流为100...
4000KVA
变压器高压
端要多大的
电缆
?
答:
在
选择
4000KVA
变压器
的
高压
端
电缆
时,我们首先要确定其电流需求。假设高压端电压为10KV,根据变压器容量,电流计算如下:4000KVA除以10KV等于400A的电流需求。接着,我们考虑电缆的载流量。一般来说,铜质导线可以比铝制导线承载更高的电流。以4A每平方毫米的载流量为例,400A的电流需要的电缆截面积为400A...
请教:10kV变电所中
高压进线电缆
如何
选择
?
答:
回答:按一台
变压器
容量
选择
就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV
电缆
,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
1600KVA
变压器高压
10KV
进线电缆
要选多大的?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,
选用
50mm铜
电缆
,如果要用铝电缆,
选择
90mm的。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/c995d143ad4bd113ba7b94eb54afa40f4afb05b0"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink"...
2000kva
变压器高压
侧
电缆
的
选择
答:
当
选择
2000kVA
变压器高压
侧
电缆
时,考虑到10KV电压和节约输电成本的需求,推荐
选用
截面积为57.143平方毫米的铝芯钢绞线。这一选择是根据功率计算公式P=UI得出的,即电流I等于功率P除以电压U,对于2000kVA的变压器,电流为200A,按照载流量3.5A/MM计算,得出所需电缆截面积。相比之下,对于1000kVA变压器,...
4000KVA
变压器
10KV等级1.5km距离,
高压
配线
电缆
多大?
答:
变压器
容量:4000KVA 电压等级:10KV 计算得到
高压
侧电流:[ I = \frac{{4000}}{{1.732 \times 10}} = 184.7A ]根据电流和距离,我们可以
选择
适当的
电缆
规格:近距离(几十米以内):铜电缆:50平方毫米 铝电缆:70平方毫米 中距离(几百米):铜电缆:70平方毫米 铝电缆:120平方毫米 远距离...
1250 kVA
变压器
,10KV
高压电缆
用多大电缆
答:
根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算
高压电缆
截面积=84.91×(35÷95)=31.3(平方毫米),所以
选用
32平方毫米的铜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器高压侧电缆如何选择
10kv高压电缆选型计算
2000kva变压器进线电缆多大
630变压器电缆应该用多粗的
250kva变压器进线电缆选型
630kva变压器用多大的进线
变压器一次侧电缆选择
变压器高压侧电缆选择标准
变压器上一般用那种电缆