架空电力线路安全距离
架空电力线路安全距离
是多少米?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第十六条规定,架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:
电压等级是35-110千伏最大风偏距离3.5米
,最大垂直距离4米;电压等级是154-220千伏最大风偏距离4米,最大垂直距离4.5米;电压等级是330千伏最大风偏距离5米,最大垂直距离5.5米...
架空电力线路安全距离
是多少米?
答:
安全距离为1.5米
。在《电力设施保护条例》中有此规定。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1...
电力架空
线的
安全距离
是多少?
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下的为1.0米
1-10千伏的为1.5米 35千伏的为3.0...
架空线路
与建筑物的最小水平
安全距离
是多少
答:
154-220千伏线路水平安全距离为5米
,330千伏线路水平安全距离为6米,500千伏线路水平安全距离8.5米。希望我们的回答对您有所帮助。
电力安全距离
国家标准
答:
法律依据:《电力安全工作规程》 电力线路部分(试行) 国家电网安监[2005]83号的规定,
与人体的安全距离是1.5M
,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋地相与相的距离是0.5M,与地面的距离是2M。安全距离:
10KV及以下—— 0.70米
,20、35KV ——1.00米,66、110KV ——1.50米,220KV ——3.00...
电力线路安全距离
标准是多少?
答:
作业时必须设专人监护,严格控制与
架空电力线路
导线 的净空
距离
(即两点间的最小直线距离) 110kV 为5米、220kV为6米、500kV为8.5米。四、由于夜间无法看清施工机械的
安全
高度,保护区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局技术人员联系。五、施工方应确定专门人员切实加强对施工现场的巡视监督,如...
高压线对建筑物有多少米的
安全距离
。
答:
架空电力线路
导线与地面之间最小垂直距离 小于1KV 居民区6米 非居民区5米 1~10KV 居民区6.5米 非居民区5米 35~110KV 居民区7.5米 非居民区6米 220 KV 居民区8.5米 非居民区6.5米 330 KV 居民区9.5米 非居民区7.5米 10KV电力线路对地
安全距离
10KV电力...
架空
线距离建筑物的水平
安全距离
是多少
答:
1千伏以下的架空线距离建筑物的水平安全距离为1.0米;1-10千伏的架空线距离建筑物的水平
安全距离为1.5米
;35千伏的架空线距离建筑物的水平安全距离为3.0米;66-110千伏的架空线距离建筑物的水平安全距离为4.0米;154-220千伏的架空线距离建筑物的水平安全距离为5.0米;330千伏的架空线距离建筑物...
电力线路
与建筑物
安全距离
?
答:
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:110千伏线路垂直安全...
临时用电
线路安全距离
标准是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空线路
的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市
架空电力线路
接近或...