答:
UPS
输入端接220伏交流电,电脑接在UPS的输出端就可以了,如果是
机房
用,就要考虑UPS的有效功率了。
机房
内
UPS
配电问题
答:
如果一级配电箱有两个开关,且只接
UPS
负载,则可以直接引入两个UPS设备。如果需要接其它的负载,且一级配电箱没有多余的开关,才就需要一个二级配电箱。60KVA的UPS,电缆线不长可以使用75mm2的铜芯线或者120mm2的铝芯线。
机房
有15K
UPS
,两台3P空调,电源进线(三相四线制)应选用多少平方的_百 ...
答:
ups
不适合长时间带空调,要带的话空调最好是变频的。三相15K
UPS
输入线少不了10平方的,电池线至少16平方的。安全第一。
求助!
机房
、
UPS
接地问题!
答:
将机房的所有单相三孔插座的接“地”孔全部连到等电位网上。将机房设备及 UPS 的外壳全部连到等电位网上
。用 50 mm 2 多芯铜线橡皮电缆将机房的等电位网引到大厦建筑地网(或土建预留出的结构主钢筋上),形成机房设备“单点接地”的实际效果,既可防止独立“直流地网”遭雷电地电位反击而损坏子设备...
50个电脑
机房
的电
怎么
接?还有
UPS
!
答:
既然你考虑到
ups
了,我是做ups的,只能给你几点建议。ups得选在线式的了,用后备式的ups,数量多,不好管理。所有电脑得接在ups后面,用一根总线,然后再分开。像空调,电风扇等其他用电器得另外配线了,不能和电脑用一根线。
请教一下,监控上用
ups
这个电的接法,是不是:
机房
总线要经过ups,在往机 ...
答:
机房
总线不要经过
ups
的,机房里分出一路线供
UPS
,然后UPS的输出再搞个配电柜,监控设备从UPS后的配电柜取电,此柜的电不得供感性设备,容量设备使用。因此机房总线不直接经过UPS的,机房总线的电有可能会给其它设备使用,另UPS的电一般不给插座供电,以防止用户把感性设备直接插入插座。
通信
机房
内的电源设备是
如何
连接的?
答:
机房
电力室交流配电屏-(交流电缆连接,一般为三项)-
UPS
主机 UPS主机-(直流电缆连接,一般一主一备四条电缆)-蓄电池(两组,每组194块,每块2v,总电压384v)UPS主机-输出至交流配电屏-给各用电设备供电 这些设备一般都是单独地线接至机房接地通排。
我
机房
里面总功率达到100KW
UPS
是用220KV的 我要用多大的三相电缆来38...
答:
UPS
逆变输出220kw吧?151A 100KW 铜35平方 铝50平方 电缆4+1 三相电加零线加地线 之后用220 随便
机房
三相空开下 接一根火线 一根零线就是220
这是弱电
机房
的
ups
,请问哪是市电进线?哪是输出线?谢谢大师。_百度知 ...
答:
1、把图1后壳打开就可以看到
接线
方式和标识。2、从你给出的图片看这四根线都是进电池柜的。3、因为图片中有部分线材看不到走向,只能给出这样的答案。如果有不清楚的可以多拍几张,那样给你的答案就不是这样的了。
求:弱点
机房
用
UPS电源
主要可以接什么设备,要是接应急照明
怎么
接...
答:
只要是满足
UPS电源
容量的设备都可以接 接法就是市电接UPS输入 UPS输出接应急照明,UPS记得接上电池即可