机房类别分哪5类
机房
建设
分为
哪几个等级?
答:
弱电
机房
建设
分类
及要求机房建设一般
分为
A B C三类,按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度,分为A、B、C三级。A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失...
中心机房
的标准的温湿度是多少。
答:
机房分为A、B、C、D等四种类型
,不同类型的机房,正常温、湿度范围和可接受的温、湿度范围都不一样。那么,机房温湿度监控系统的标准也不同。1、A类机房正常温、湿度范围:温度10~25℃,湿度40~70%; 可接受的温、湿度范围:温度10~26℃,湿度40~75 2、B类机房正常温、湿度范围:温度10~28...
计算机
机房
安全等级的
划分
标准是什么
答:
计算机机房安全等级的划分标准是使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性,划分为A、B、C三级
。A级为最高级别,主要指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台...
IDC
机房
有哪些级别,评估标准是什么
答:
二、三星级(得分率须达到92%以上)在上述的10个方面外,三星级评定标准还增加了计算机管理系统、管理制度的健全程度,
机房
设备、IDC设施等其他内容要求,并设置了选择项目73项(综合
类别类
21项,特色类别一20项,特色类别二16项,特色类别三16项),要求三星级IDC业机房至少需要具备其中10项。三、四星级(...
机房
产品包含些什么?
答:
机房
一般包括以下产品:1、服务器:一种高性能、高稳定、高质量的计算机,存储空间大,数据处理快,负责处理各项网络交互的信息,是业务系统运行的关键设备,是机房的核心、网络的灵魂。2、交换机:有以太网交换机、光纤交换机等多种
类型
,从广义上来讲
分为
局域网以及广域网两种类型的交换机,主要是负责...
A级
机房
得标准是什么啊?和B级别得有何区别?
答:
主
机房
温度(停机时):5~35℃ 主
机房
相对湿度(停机时):40~70%:主机房和辅助区温度变化率(开\停机时):<5℃/h:辅助区温度\相对湿度(开机时):18~28℃、35%~75%:辅助区温度\相对湿度(停机时):5~35℃、20%~80%:不间断电源系统电池室温度:15~25℃:抗震设防
分类
:不应低于乙类 主...
设备用房包括哪些?
答:
设备用房包含变配电室、水泵房、水箱间、中水处理间、锅炉房(或热力交换站)、空调
机房
、通信机房、建筑智能化系统设备用房等。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 22 5 xiren1990 采纳率:29% 擅长: 妇科 贸易 民俗传统 恋爱 青春期 其他回答 除了你提到的强电配电房、消防泵房外,其他有弱电控制机房...
联通室分设备有哪些?分别有什么作用
答:
室分,BBU,
机房
,基带,RRU,装在楼层弱电井或者其它合适的地方,射频拉远,两者是信号源,室内分布系统,把信号合理均匀分布到建筑各处,功分器,二,三,四,等分信号,耦合器,5,6,7,10,15,20,12不怎么用到,把一路信号不等分成两路,同耦合度决定。天线,室内定向吸顶,全向吸顶,板状...
建设网络
中心机房
需要哪些设备.环境方面需要考虑哪些
答:
建设网络
中心机房
需要的东西主要分为几类:1、路由器(必须)2、防火墙(必须)3、核心交换机(必须)4、汇集交换机和接入交换机(更具具体需求选取数量和型号)5、攻击检测,流量清洗等安全设备(更具具体需求先用)环境要求:1、供电(最好有不间断电源)2、温度(安装空调,严格控制中心机房温度,以...
机房
建设时应该包含哪些内容及要求
答:
机房
建设包含的内容有哪些?1、机房装饰:抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等;2、供配电系统:供电系统、配电系统、照明、应急照明、UPS电源;3、 空调新风系统:机房精密空调、新风换气系统;4、消防报警系统:消防报警、手提式灭火器;5、防盗报警系统:红外报警系统...