日立电梯HGP的安全回路图纸
怎么看?
答:
11L11到11L12是上、下极限,11L12到11L20是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关,11L20到11L19是机房限速器、急停等开关11L19到11L18是轿厢急停、
安全
窗、安全钳等开关。全部短接就是11L11和11L18.如果要在插积上看的话是:XL-2到XL-1是上极限,XL-12到XL-11(XL-11:XL代表插积编号,11代表...
日立电梯安全回路
怎么看
答:
日立电梯安全
及门锁
回路
说明 1. 井道回路: 上极限 XL2-XL1 下极限 XL12-XL11 底坑 XR1.1-XR1.2 上限位 XL4-XL3 下限位 XL14-XL13 2. 轿顶回路: Y2.19-Y2.20 安全钳 安全窗 3. 机房回路: 盘车 U1.4-U1.3 限速器 U1.2-U1.1 控制柜急停 U1.1-Y2.19 4. 厅门回路: X...
日立电梯HGP安全回路图纸
怎么看
答:
日立电梯HGP安全回路图纸
怎么看 我来答 1个回答 #热议# 为什么孔子像会雕刻在美最高法院的门楣之上? 清河雍郎1 2021-03-22 · TA获得超过147个赞 知道答主 回答量:152 采纳率:71% 帮助的人:37万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 ...
日立电梯HGP的安全回路
怎么短接
答:
1L11到11L12是上、下极限,11L12到11L20是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关,11L20到11L19是机房限速器、急停等开关11L19到11L18是轿厢急停、
安全
窗、安全钳等开关。全部短接就是11L11和11L18。如果要在插积上看的话是:XL-2到XL-1是上极限,XL-12到XL-11(XL-11:XL代表插积编号,11代表...
日立HGP
-630-C090
电梯
与日立HGP630-C090电梯的分别在什么?
答:
日立电梯HGP
出91故障咋办 91是什么故障?
日立HGP
梯种控制柜主板显示91是电源瞬时停电检出。只需给电梯机房电源做一个(380V空气开关)不能是漏电开关。或者直接关电。 91故障 是瞬时短电 你把
安全回路
封了 肯定就不会出91 因为10T的电源是从安全回路端子排上直接接的 只要安全回路短开 10T肯定就不...
日立电梯HGP
怎么短接
安全回路
开关?
答:
1.
日立电梯HGP的安全回路
中,从1L11到11L12是上、下极限配埋游限位开关。2. 11L12到11L20段涵盖了底坑的急停、断绳和缓冲器等开关。3. 11L20到11L19段包括机房限速器和急停等开关。4. 11L19到11L18段则集合了轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。5. 要短接全部安全回路,需要短接11L11和11...
日立电梯图纸
上的图号都代表什么
答:
控制
回路
1C就是20层的。。。因为楼层的高矮就相应的增加或减少某些东西。所以看控制回路1就行了,其它的就不管。品牌不一样的
电梯
,看
图纸
有所差异,对于我们刚刚入行的来说最好是对照元件代号配合起来看,要么就写在上面。以上只是我个人的看法,我也是新人,没说对的也请师父们指点下 。
日立电梯HGP 安全
门锁
回路
都是好的快慢车走不了,短接任何一条回路都
答:
11L端子排的11到18为整个
安全回路
,分段:11到12为极限,12到13为底坑,13到19为机房,19到18为轿厢
日立电梯
如何短接门锁和
安全回路
答:
电梯
要想正常运行必须所有
安全回路
全部接通才行,门锁属于安全回路的一部分。正常情况下,任意一个门锁打开电梯就会停止运行。1、检查门锁回路是否被短接。2、检查门锁反馈是否正确。3、检查高低压门锁状态反馈是否一致。4、检查门锁短接反馈信号线是否未接或者断线。