无功补偿器不自动补偿的原因
无功
功率
自动补偿器不
能自动投入
是什么原因
造成的?
答:
无功功率自动补偿器不能自动投入原因:可把电流取线的两根线对换试一下,再看看电流取和电压取是否是同相,如不同相是不能正常工作
。1.无功功率补偿电容器一般用在变电站的中压部分或者配电站的400V部分。2.之所以这些地方会采用无功功率电容器,是因为:(1)
为系统提供一部分无功功率,降低线路损耗
(...
...
补偿器
指示灯在投入和切除之间来回跳动,不能
自动补偿是什么
原...
答:
3、控制器内部元器件老化
,特别是滤波电容器容量变小或干枯,使稳压电源不稳定。
低压
无功补偿器
手动投入正常但是不能
自动
投入怎么回事?
答:
原因是过压,自动不能投入
。无功补偿器是一种补偿装置,在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使...
低压
无功补偿器
手动投入正常但是不能
自动
投入怎么回事?
答:
\x0d\x0a1系统出现过电压,导致设备无法正常工作\x0d\x0a2、欠电流状态
,控制器理解为负载接入少,达不到补偿要求,故不投入\x0d\x0a3、控制器自动运行部分电路出现故障,只有手动模式正常\x0d\x0a4、投入门限设定不正确,一般是比实际设置过高,故控制器认为达不到如入要求\x0d\x0a5、采样...
无功
功率
自动补偿
控制器可手投
不自
投
是什么原因
答:
滞后情况以及功率因数的大小决定的
。
如果互感器连接不对、或有故障、或确实功率因数很高、或电流相位已经超前电压相位,都不会自动投入
。你可先看看显示的功率因数是否小于设置的目标功率因数,如果已经超过了设定的功率因数,控制电路认为无需补偿,是不会动作的。
无功补偿器
打在
自动
上不能自动补,显示000,打在手动上能补但指示灯不亮...
答:
两方面
原因
:1、负载太小,电流小,再经过一个 互感器,感应电流就更小了,仪器 感应 下限都
没
达到,所以不能识别。2、选择
自动
时,若投一组,但是容量过补,又给你切掉,所以投不上去,你手动硬投,可以,我不知道容量,有可能过补,有可能是线没接对,所以灯不亮?分给高点嘛 ...
无功
功率
自动补偿
控制器(ABB)总不工作,800KVA变压器负荷电流到了1200A...
答:
1、是互感器损坏或者采样线路损坏,造成
没有
取样电流信号、或者是没有电压信号。2、是电阻性负荷。不需要
补偿
。3、是控制器损坏了。 其实,用国产控制器就够了,何必用进口的,又贵又不好用。功率因数降低到0.89也不补偿,那你看看投入指示有无动作(投入灯是否亮),如果亮灯,但是电容没有投入,那...
无功补偿器不
会
自动
运行
答:
两种可能造成这种情况:1.控制器损坏2.取样电流信号线断路3.相序接线错误。检查顺序1.检查取样电流线是否有电流(观察功率因数表是否动作)2.检查相序是否正确(一般情况A相电流BC电压)3.检查控制器,指示灯是否正常(是否指示投切位置但是接触
器不
动作)。一般情况控制器故障的比例大些 ...
无功
功率
自动补偿
控制器jkw-3sb-12补到0.8左右就不补了
是什么原因
答:
以上设置完成后,在检查互感器采样是否正确:1)采样点必须取自电度表计量点处。2)必须取一相的电流,另外两相的电压。因为控制器是按
无功
需求投切,最小无功能否满足投切需要数值。(电容
器的
分组)有
没有
单相负载。(jkw-3sb控制器是共补型控制器)是否打在
自动
位置。建议通电后线打在手动位置,对...
JKF8
无功补偿
控制
器不
能
自动补偿
怎么回事?求高手解答
答:
具体现象呢?功率因数是多少?常见的是:
补偿
精细度不够,比如,平时使用只需要补偿20Kvar,但是电容柜里面最小的回路都是30Kvar,所以不补偿。还有就是,控制器设置问题。控制器接线问题。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10