什么是
脱扣电流
答:
脱扣电流
是指当出现故障时如过载或短路时,是
断路器
动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。
断路器
上C多少是不是表示A数?
答:
C代表
脱扣
曲线,也就是代表开断能力。
断路器
(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的
电流
并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称...
微型
断路器
是否有
脱扣器
答:
有,一般就磁脱扣,热脱扣是依靠双金属片的,不能算
脱扣器
吧,只能算是脱扣机构。额定脱扣电流和额定电流两码事,额定脱扣电流要看是BCD那种形式了:B型3~5倍额定电流 C型5~10倍额定电流 D型10~20倍额定电流 这是
瞬时脱扣电流
。然后延时(热脱扣):1.13倍1小时不脱扣,之后1.45倍1小时内脱扣。...
正泰
断路器
DZ47-63和DZ47-60的区别是什么
答:
1、运行
电流
不同 正泰断路器DZ47-63和DZ47-60的区别是额定运行电流是63A和60A。按
断路器瞬时脱扣
器的型式分,C型(5ln~10ln)D型(10ln~16ln)这段话表示断路器跳脱最快时间为5秒到10秒,10秒到16秒。2、用途不同 DZ47-63小型断路器用于交流50HZ或60HZ,额定电压400V以下,额定工作电流为63A...
电机4KW,计算
电流
8A,微型
断路器
选10A。请问选择电缆时是按计算电流8A...
答:
1、根据计算电流,选择保护器件(断路器等)、线路规格;2、验算线路发热(可按经验公式选),启动/运行压降;3、验算短路电流(在用电设备端短路,形成的短路电流必须足以使断路器瞬时脱扣)。针对楼主的问题:选线路规格按8A计算,但要断路器对线路有可靠保护,必须按
断路器瞬时脱扣电流
(一般整定按10...
请问一下怎么看漏电开关是多大安数比如dz47le一32c25的?
答:
47:设计代号。LE:功能代号,指电子式剩余
电流
动作
断路器
。32:壳架等级额定电流,一般分32A和63A两种。C:
瞬时脱扣
种类,指的是脱扣时间和电流关系的曲线类型,常见有“C”和“D”两种标识。其中“C”一般用于非冲击型负载(如:照明开关),“D”型一般用于冲击型负载(如:电机启动开挂)。25:漏电...
断路器
多少
电流
跳闸
答:
Isd是短延时跳闸的
电流
设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(400s,1.5xIr;16s,6xIr;11s,7.2xIr)跳闸,Isd值达到时
瞬时
跳闸。
...短路
瞬时电流
整定值为
断路器
额定电流In的多少倍,而不是
脱扣器
的电 ...
答:
短路短延时
电流
一般整定为额定电流的7~10倍,过载电流一般为1.5被左右。可自由整定。分断尤其是短延时时流过的短路电流由于大电流产生大量的热并且分段时会产生电弧烧蚀触头等,但框架式
断路器
设计时就考虑了这种情况,而短路的情况又不会经常发生,所以一般使用不会对断路器寿命造成太大的影响…...
断路器
的整定
电流
是指什么?
答:
断路器
的整定
电流
是指在正常工作条件下,通过断路器时所能承受的最大电流值。当电路中的电流超过断路器的整定电流时,断路器会立即跳闸,切断电路,保护电气设备和线路不受过载电流损害。整定电流通常根据电路的负载特性和设备的额定电流来确定,确保在电路过载时可以及时跳闸进行保护。
断路器
的分断能力和
脱扣
特性怎样理解
答:
脱扣特性试验分为:B、C、D型
瞬时脱扣
特性试验,短延时2.55倍额定
电流
试验,长延时1.13倍额定电流,1.45倍额定电流试验等等.分断能力考察的是在大短路电流下的产品性能,比如分断能力6kA,说明
断路器
可以切断6kA的短路电流而不发生功能性的失效,保护你的负载.以C型为例断路器的瞬时保护特性,标准规定C型...