55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器的整定电流如何换算
电流整定
值
如何
计算
答:
小型断路器计算电流除0.8,塑壳断路器计算电流除0.9,得整定电流 按照计算电流的1.25倍考虑即可
低压电机热继电器的整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。如果是热继电器的话,整定电流=1.1*额定电流 我在电子发烧友网上找到的 给你分享下 ...
断路器的
脱扣器
整定电流怎么
算?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)
。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
热继电器和
断路器怎么
计算
整定电流
答:
热继电器整定电流是负荷电流的1.15倍,
断路器的额定电流用电器符合电流1.25倍
,根据这个电流选相应的开关等级。
电气CAD设计中
断路器整定
范围和
整定电流怎么
算的??
答:
这个10*300所指的应该是,10KV的电压,其
断路器整定电流
为300A之内。12*100所指的应该是,在12KV的电压,其高压泵整定电流为100A之内。
单相、三相电源的额定
电流
的计算方式是
怎么样
的?及公式适用范围是什么...
答:
那么总断为:2*28+1*20+10*10=176A,用镇定值为200的
断路器
。
整定
值上63A就用塑壳式了,这个时候用单相
电流
176A太大了,可以考虑三相配电,电流会小一些。可以用漏电保护,漏电保护电流值区间为【4-400】A以内。回答2:同回答一,不知道你的功率及功率因数及系数无法计算出来,而且你这个有三相电...
请教10kV配电中的
断路器整定电流怎么
确定,有公式吗?电流互感器200/5A...
答:
断路器
本身没有
整定电流
,只有额定电流和遮断容量。额定电流指的是正常情况下允许通过的最大电流。遮断容量:在发生极端短路事故时,满足热稳定性和动稳定性的电流数值(也有用功率表示的)。但是,用于配合断路器动作的保护装置是有整定电流值的,因为不同的保护整定计算公式不同,你可以根据保护的性质...
低压
断路器整定
值
怎么
计算
答:
整
断路器的整定
值调整方法,需要举例说明,具体如下:例如,运行
电流
是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
线路保护中
断路器
速断保护定值计算方法?
答:
例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流保护1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值
整定
成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联
断路器的
事故。 例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解某装置变压器接线控制...
断路器整定
值是什么意思?
答:
整定
值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照
断路器的电流
时间曲线)。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在...
,假设额定
电流
是400A
断路器
,那它脱扣电流是多大?
怎么
算
答:
断路器
壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作
电流整定
值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。短延时电磁脱扣...