55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器整定值一般怎么计算
断路器整定值
是什么意思?
答:
整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200
。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在...
低压
断路器
的
整定值
指的是什么
答:
断路器整定值是指断路器整定的动作电流.比如一个断路器额定电流是200A
,即In=200.一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的...
低压
断路器整定值怎么计算
答:
整断路器的整定值调整方法,需要举例说明,具体如下:例如,
运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可
。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
煤矿井下开关
整定值
是指什么的整定值,
如何计算
?谢谢了、详细点,QQ1382...
答:
开关整定值指的也就是断路器整定值,是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200
。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。另有一个...
断路器
为什么不用额定值作为脱扣电流动作值,还要使用
整定值
答:
额定值是允许设备长期工作的正常状态值,如果以额定值作为脱扣电流,则
断路器
一旦达到额定值(此时设备尚处于正常状态)就脱扣,显然是造成了误动作。所以断路器需要根据实际情况确定
整定值
,并根据整定值判断是否动作,
一般
来说,整定值是以额定值乘以一个大于1的系数而得到。
高压真空
断路器整定值计算
求解,请问图中的数值是
怎么
答:
。
一般
电流保护的
整定值
是根据线路需要保护的容量
计算
的。举个例子。如果变压器为500KVA的,那么我们的计算就是500KVA/1.732/10KV=28.87A 此值只是一个参考值。我们为了不让
断路器
频繁的跳闸影响使用,取值的时候是取参考值的1.2到1.5倍的。如28.87*1.2=34.64——28.87*1.5=43.31。当然...
断路器整定值
答:
假如你用额定400A的
断路器
,实际上你长期稳定负载电流在250A左右,这个时候如果保护曲线按照400A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时
整定
电流的设置。你就必须把这个电流
值设定
在大概(1.1倍-1.3倍)*250A左右,你要求保护灵敏点Ir调到0.8In...
10KV线路速断保护
整定值计算
答:
整定值
的
计算
通常基于电流和时间两个指标。电流指的是保护范围内的电流大小,而时间则指的是继电器的动作时间。整定值的计算需要结合线路的负荷特性、短路电流和
断路器
的额定容量等因素进行考虑。
一般
来说,整定值的计算需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《10KV配电网设备选型及设计规范》和《...
怎样
调整
断路器
的
整定值
?
答:
整
断路器
的
整定值
调整方法:1、整定值是经过整定
计算
和试验,所得出保护装置完成预定保护功能所需的动作参数规定值,ln为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A;2、如果保护曲线按照2000A来进行保护的话...
断路器整定值
(电力系统中的重要参数)
答:
断路器整定
的操作步骤如下:1.确定断路器的额定电流和额定电压。这是进行断路器整定的基础。2.确定断路器的动作时间。动作时间是指断路器在发生故障时,从故障发生到断开电路的时间。动作时间的设定需要考虑电力系统的负荷情况和设备的特性,
一般
情况下,动作时间应该尽可能短。3.确定断路器的动作电流。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
万能断路器整定值计算
框架断路器整定值怎么计算
断路器整定值计算公式
断路器整定值一般是多少
开关的整定值怎样计算
断路器整定电流怎么计算
断路器设定值和整定值
断路器调整定值图解
断路器过负荷定值怎么算的