变压器
的
容量
(功率容量)多大为
最佳
?
答:
式中:S 计算负荷容量(kVA);Se 变压器容量(kVA);β 负荷率(通常取80%~90%)
。对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,即:变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜(变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的...
变压器容量计算
公式
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器容量
如何
计算
?
答:
计算变压器的容量(KVA),公式为:
容量(KVA) = 输入电压(V) x 输入电流(I) x 变比(一次电流与二次电流比值)
。例如,如果需要一个输入电压为220V,输入电流为10A,输出电压为110V的变压器,并且变比为2:1,那么该变压器的容量计算如下:容量 = 220V x 10A x (2/1) = 4400VA(即4.4KV...
变压器
的
容量怎么算
?
答:
变压器容量指的是其铭牌额定容量,以KVA表示
。也就是在其额定电压下,流过这些电流,变压器各部分发热不超过允许值,能够长期运行。变压器的容量单位为VA或kVA等,而功率的单位为W或kW等,当然此处的功率指的是有功功率。变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供...
整流变压器
一次侧
容量
的
计算
答:
变压器容量
÷根3÷一次电压=一次电流。
整流变压器容量
如何
计算
?
答:
小型
变压器
的简易
计算
: 1,求每伏匝数 每伏匝数=55/铁心截面 例如,铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘... 经桥式
整流
电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍
三相桥式晶闸管全控
整流
电路
变压器容量
的
计算
已知直流输出侧的电压Ud...
答:
次级电流 及
容量
i2=k12*id k12为各种接线形式时
变压器
次级电流有效值和负载电流平均值之比。k12 取0.816,且忽略变压器一二次侧之间的能量损耗 ud=2.34u2cosa;可求出u2 S=3U2I2
变压器
的
容量计算
公式
答:
变压器
的
容量
千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流。KVA为视在功率。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。当建筑物的
计算
负荷确定后,配电...
变压器容量计算
公式 秒懂变压器容量计算
答:
一、
变压器容量计算
公式 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = ...
变压器容量
和功率
计算
公式
答:
容量
是指
变压器
能承受的最大负载电流或功率。容量的
计算
公式为:容量(KVA)= 电压V(伏特) × 电流A(安培) × 1.732 × 转换系数 / 1000。其中,1.732为三相电压的系数,转换系数通常为0.8 ~ 1.0,用来考虑功率因数。例如,变压器的输入电压为220V,输出电流为20A,转换系数为0....