接线组别不同的变压器并列运行
两个变电站两台
变压器
可以
并列运行
吗?
答:
变压器是可以并列运行的。两台
变压器并列运行
,必须做到:
接线组别
相同、电压比相等、阻抗电压的百分数相等、容量比不超过3:1才能并联。
接线组别
相同而
并列
,会在
变压器
相连的低压则之间产生电压差形成环流为什 ...
答:
鉴于变压器在电力系统中的调控作用,技术人员必须选用合适
的变压器
完成安装操作,这样才能发挥正常的作用。绕制材料是变压器安装需注意的首要问题,不同材质的装置所发挥的作用是
不一样的
。对于绕制变压器,因装置结构特殊,安装选用了漆包线、纱包线、丝包线、纸包线等材料配合,能够发挥出良好的导电、导热...
变压器并联运行
有什么坏处?
答:
则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,
变压器并联运行
可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。以上内容参考:百度百科-
变压器并列运行
...
两台
变压器并列运行
时为什么不会引起短路,不是相当于把两个电源短接了...
答:
首先,电压比相同,允许相差±0.5% 如果电压比
不同
,两台
变压器并列运行
将产生环流,影响变压器出力;第二,百分阻抗相等,允许相差±10% 百分阻抗不同,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例的分配,阻抗小
的变压器
带的负荷大,也将影响变压器的出力;第三,
接线组别
相同 接线组别也必须一致,否则...
两台
变压器并列运行
时,各电压等级
的
运行方式是怎样的?中性点的接地情况...
答:
两台
变压器并列运行
必须保证一台中性点接地,220KV中性点直接接地。
郭老师,你好!两台500KVA
的变压器
。符合
并列运行
三个条件,能否并列运行...
答:
并列运行
的许多好处,同时也有许多问题;分析二台变压器是不是并列运行,不光是看能得到什么好处,还要分析有什么付出;并列运行带来的多是经济性上的好处,但安全性可能变坏了;如二台
变压器并列
后,当低压侧出现短路故障时,可能带来二台变压器同时跳闸的情况,这对供电可靠性要求高的场合就是不合适的;...
两台
变压器
能否闭环
运行
答:
正常可以,只要满足
并列运行
的条件,但是一般不会并列运行的,因为这样短路电流就会大一倍,所以设计也不会这么做的吧
两台
变压器
变比
不同的
情况下,如何使他们
并列运行
型号都是S7-3150/...
答:
变压器并列运行时必须满足下面条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台
变压器的接线组别
应相同。下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:(一)电压比(变比)
不相同的变压器并列运行
:由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析...
两10KV
变压器
要
并列运行
,但如果它们高压侧相序不一致,低压侧有何表现...
答:
对应高压侧相序 低压侧电压 注:Aa,A表示一台
变压器
低压侧的A相,a表示另一台变压器低压侧的A相,Aa为他们之间的电压。Ab,A表示一台变压器低压侧的A相,b表示另一台变压器低压侧的B相,Ab为他们之间的电压。
两台35KV
变压器的并列运行
?
答:
比较上面的二台
变压器
,1、“
接线
阻别”都是Yd11,是一致的;这是
并列
的关键,它相同就可以短时并列;2、“变压比”是有差别的,1#变是35±3 ⅹ2.5%/10KV ,2#变是35±3 ⅹ2.5%/10.5KV ,二次电压
不一样