接地正常电阻多少合适
一般
接地电阻
要求
多少
啊?
答:
接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,
标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好
,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小...
地线接地电阻
的标准要求是
多少
?
答:
电气设备的接地属于安全接地范畴,
对于独立设备,接地电阻应不大于4欧姆;而对于共用接地,电阻应不大于1欧姆
。
防雷
电阻
值
多少
为标准
答:
法律分析:独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。法律依据:住房和城乡建设部...
地线接地电阻
的标准要求是
多少
?
答:
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧
6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备,应该
不大于4Ω,如果是公共接地应不大于1Ω
。
接地电阻
要求是
多少
?
答:
接地电阻小于4欧
。雷电会产生过电压,为了避免设备或人身受到伤害,而采取将过电压保护设备接地。例如将避雷器、防雷针进行接地处理。供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。由于静电的存在会对设备或人身...
接地电阻
要求
多少
?
答:
本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击
接地电阻
不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4...
接地电阻
规定限值是
多少
答:
1. 对于大型电气设备,接地系统的
接地电阻
规定限值是不应超过0.5Ω,这一要求适用于一年内的任何时间点。2. 在小电流接地系统中,接地装置的接地电阻通常不应超过10Ω。3. 对于独立的避雷针,其接地电阻的标准通常是不超过25Ω。而对于安装在架构上的避雷针,其接地电阻一般不应超过10Ω。
可靠
接地
线的
电阻
应当为
多少
Ω?
答:
接地电阻
越小越好,但是不可能做到很小,不大于4Ω就可以了。另外,仅仅接地电阻合格并不代表接地线就是可靠的。
地线电阻
值一般是
多少
答:
1. 独立的防雷接地电阻通常应小于10欧姆。2. 安全接地的电阻应
小于4欧姆
。3. 交流系统的接地电阻小于4欧姆。4. 直流系统的接地电阻小于4欧姆。5. 防静电接地电阻小于100欧姆。在存放接地电阻表时,选择一个合适的位置至关重要。不应将其置于潮湿环境中,以免设备受潮。通常,接地电阻表应存放在干燥且...
接地电阻多大合适
呢?
答:
若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。1.直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。2.交流工作地。3.安全保护地。以上三种接地的
接地电阻
值一般要求均不大于...