接地正常电阻多少合适
变压器
接地电阻多少正常
?如何测量变压器的接地电阻?
答:
2)根据变压器所要求的
接地电阻
大小和现场的实际情况,将倍率开关放在
合适
的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为变压器接地极的接地电阻数值。3)当测量出...
建筑物
接地电阻
测试的合格值一般为
多少
欧姆?
答:
3.测试结果:根据国家安全条例等相关规定,建筑物
接地电阻
测试的合格值一般为4欧姆以下。如果测试结果大于4欧姆,需要进行进一步排查及维修工作。三、接地电阻测试的重要性 接地电阻测试是电气设备完好性检测的重要部分。
正常
的接地电阻能够确保人员和设备的安全,并且能缩短电气设备的使用寿命。同时,如果接地...
防静电
接地电阻
是
多少
合格
答:
国标要求是10欧姆,如果等电位连接是4欧姆,也有要求做到1欧姆以内的。防静电
接地电阻
原则上不得超过4欧姆,小于4欧姆更好,越小感应电势越低,电流散发越快,不大于4欧姆只是个标准。电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、...
防雷
接地电阻
是
多少
?
答:
以确保防雷
接地电阻
满足要求。请注意,防雷接地电阻的具体数值和要求可能因不同的国家、地区或行业标准而有所差异。因此,在实际工程中,需要参考当地的规范和标准来确定
合适
的接地电阻值。同时,为了确保防雷系统的安全可靠,建议定期对防雷接地系统进行检测和维护,以确保其接地电阻和其他性能参数符合要求。
兆欧表怎么测电机,
接地电阻
是
多少
欧为
正常
,绝缘电阻
答:
朋友,使用兆欧表测电机,
接地电阻
大于2.5兆欧为
正常
,绝缘电阻大于1.5兆欧正常。但是经常碰到的电动机一般都是在10兆欧姆以上的。也就是说接地电阻和绝缘电阻越大越好的。
一二三类防雷建筑物的
接地电阻
要求分别是
多少
答:
一、二类防雷建筑物每根引下线
接地电阻
≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。第二类防雷建筑物防直击雷的...
电气设备
接地电阻
标准值不大于
多少
答:
电气设备
接地电阻
标准值不大于4欧姆,在联合接地系统中,接地电阻不大于其中要求最小的一种系统的接地电阻值,一般是1欧姆。
一般消防线路对地和线间绝缘
电阻多少
算是
正常
答:
1、一般消防线路对地和线间绝缘
电阻
应不小于20MΩ 2、线路电压等级(U):Ue≤50V时 U≥250V;Ue>50V时U≥500V。3、消防设备应
接地
:公共接地R1≤1Ω,专用接地R2≤4Ω。
电机
接地电阻多少
合格?
答:
电机绕组与外壳之间的电阻值的话通常情况下,最低不应小于0.5兆欧。如果电机外壳
接地电阻
的话,通常情况下,尾不大于四欧姆为合格。如果说是与
地线
探及之间有点远的话,最大电阻不应超过10欧姆。希望我的回答对你有所帮助。
变压器
接地电阻多少正常
?
答:
2)根据变压器所要求的
接地电阻
大小和现场的实际情况,将倍率开关放在
合适
的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为变压器接地极的接地电阻数值。3)当测量出...