答:
配电系统分为TN-C-S,TN-S:1、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复
接地
,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与...
接地极
和
接地体
的区别
答:
是有区别的,
接地极
只是指某电气元件的一个接地点,而
接地体
是指用来链接接地极的一个装置。
接触网中
接地极
安装是什么
答:
接触网中
接地极
安装是:
接地体
和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地...
接地棒
和
接地极
是什么东西 二者有什么区别
答:
接地棒
是
接地极
的一种,一般指垂直打入地下的金属体,可以是圆钢,角钢。这种接地极一般要用扁钢连起来,才能形成接地网。接地网还可以直接采用水平敷设的扁钢或者扁钢网,它们也是接地极,但是不叫接地棒。
1000KVA的变压器
接地极
怎样做
答:
使用50的角钢做成接地桩,每根2米长,至少4根,相互间隔5米打入地下500mm深,再用80*6的扁钢连接起来,经过接地电阻测试合格后即可作为变压器中性点
接地极
。变压器中性点直接接地,电气设备外露可导电部分必须与接地装置有可靠的电气连接成排的配电装置的两端均应与接地线相连.接地电阻不低于4欧姆。中性线...
接地极
的种类
答:
接地体
主要分为自然接地体和人工接地体两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢
接地棒
、铜包钢
接地极
、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、“高导模块...
什么叫主接地?局部
接地极
?辅助接地极?
答:
7.9 总接地网 general earthed system 用导体将所有应连接的接地装置连成一个接地系统 7.10 井下主
接地极
main earthed electrode 埋设在井底主、副水仓或集中井的金属接地板 7.11 局部接地极 local earthed electrode 在集中或单个装有电气设备(包括连接动力铠装电缆的接线盒)的地点单独...
直流输电线路
接地极
的作用 比如换流站都有接地极吗?接地极起到什么作用...
答:
单极输电,用一根导线,另一根是
接地极
,用大地代替。双极输电,用两根导线,但同样有接地极,增强电位的稳定性。 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 prerna 2012-02-27 · 超过11用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:124 采纳率:0% 帮助的人:34.1万 我也去答题访...
箱变变压器
地极
要怎么埋在地下
答:
以下是一个1000KVA变压器
接地极
的制作与安装方法,供参考:1,图中的800是指与地面的距离为800MM。2,图中的L是指两根接地极之间的间距,间距位5米。3,图中的L1是指每根接地极的长度,长度为2.5米。4,具体的做法:①该接地极为2组。每组用2根40×40MM以上角钢或直径40mm以上钢管,长度为2.5...
谁知道接地网
接地极
的选择与设置应符合什么规定
答:
接地网
接地极
的选择与设置应符合的规定:1、在满足热稳定条件下,交流电气装置的接地极应利用自然接地导体。当利用自然接地导体时,应确保接地网的可靠性,禁止利用可燃液体或气体管道、供暖管道及自来水管道作保护接地极。2、人工接地极可采用水平敷设的圆钢、扁钢,垂直敷设的角钢、钢管、圆钢,也可采用...