答:
3.4.2
接地
体(线)的
焊接
应采用搭接焊,其搭接
长度
必须符合下列
规定
:1
扁钢
为其
宽度
的2倍(且至少3个棱边焊接);2 圆钢为其直径的6倍;3 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢...
防雷
接地
一般
焊
多长
答:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。当
扁钢宽度
不同时,搭接长度以宽的为准。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢
焊接长度
为其直径的6倍并应双面施焊当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。防雷:...
建筑工程防雷
接地
的要求是什么?
答:
水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接
焊接长度
≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连
接地
可靠性和安全性。
接地扁钢
与接地扁钢的搭接
规范
答:
1、扁钢与扁钢搭接为
扁钢宽度
的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢
焊接
,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范
要求
答:
分析如下:1 扁钢与扁钢搭接为
扁钢宽度
的2 倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相
焊接
时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位应作防腐处理。
接地焊接规范
答:
接地焊接规范
:扁钢与扁钢搭接为
扁钢宽度
的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;焊接部位应作防腐处理。
钢结构基础
接地
怎么
焊接
答:
接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各基础外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的
接地扁钢
及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊通,所有
焊接长度
须大于6D。联合接地装置的接地电阻...
防雷要求的铝合金门窗安装
规范
答:
土建或安装单位应在门窗洞口内预留直径不小于8mm的防雷
接地
钢筋,门窗通过专门的防雷连接件与接地钢筋焊接。防雷连接件防雷连接件采用热浸镀锌处理
扁钢
,扁钢截面积不小于48mm2,厚度不小于4mm。自攻螺钉连接扁钢与门窗框采用不小于M6(或2×M4.2)不锈钢自攻螺钉连接,扁钢与防雷接地钢筋焊接,
焊接长度
不小于100mm(...
扁钢焊接
搭接
规范
要求
答:
1、根据查询土木智库官网显示,
扁钢焊接
搭接
规范
要求有:扁钢与扁钢搭接不应小于
扁钢宽度
的2倍,且应至少三面施焊。2、圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之...
屋面明敷镀锌
扁铁
防雷要求
规范
答:
1、接闪器、引下线、
接地
极产品材料规格必须符合设计
规范
2、避雷带引下线规格由设计规范决定,材质要求镀锌钢材,埋地连接线应不小于40×4 渡锌
扁钢
,并在断接卡处与引下线直接、或采用建筑物2 根及以上主筋引下,但其截面应大于100 平方毫米,
电焊
搭接
长度
为双面6 倍截面直径,引下线遇弯曲处不...