答:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5
焊接部位应作防腐处理
。 参考资料: GB 50343 本回答由提问者推荐 举...
接地
扁铁的
焊接
规范
要求
有什么呢?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
图解机电2022—
接地
装置的搭接
要求
:单面焊、双面焊还是三面焊?
答:
1. 接地装置搭接要求 (1)扁钢与扁钢的搭接,焊接要求非同寻常。
必须达到扁钢宽度的两倍以上,且至少要在三个面上进行焊接
,以确保连接的牢固可靠。(2)圆钢与角钢的连接,要求更为严格,
搭接长度不得小于圆钢直径的六倍
,务必双面施焊,以增强结构的耐久性。(3)圆钢与扁钢的连接同样采用双面焊接,...
接地
采用扁铁
焊接
有什么规范
要求
答:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5
焊接部位应作防腐处理
。
钢
接地
线连接处应
焊接
。如采用搭接焊,其搭接长度必须为
扁钢
宽度的2倍...
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定,
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍
,双面施焊.
接地
扁铁搭接规范是什么?
答:
接地
扁铁搭接规范是接地母线(
扁钢
)与避雷带、网扁钢需要支架固定。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角
焊接
。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
接地
采用扁铁
焊接
有什么规范
要求
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
静电
接地扁钢要求
答:
若遇到土壤电阻率不均匀的地方,下层的土壤电阻率低,可以适当加长。当垂直
接地
体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为1-1.5m,且应每隔3-5m相互
焊接
连通一次。接地极规格及安装示意接地装置的焊接长度:对
扁钢
,其焊接长度应为宽度的2倍;对圆钢,其焊接长度应为其直径的10倍。扁钢与扁钢...
接地焊接
规范
答:
接地焊接规范:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊
;扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;
焊接部位应作防腐处理
。
防雷
接地
扁铁的
焊接
长度是多少
答:
防雷
接地
扁铁的
焊接
长度分为三种情况,分别如下所示:1、
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。3、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。