排风管道设计风速
机械排烟管道采用金属风道时,
管道设计风速
不应大于( )m s。
答:
机械排烟管道采用金属风道时,
管道设计风速不应大于20m/s
。
排烟系统主风管
风速
最大是多少
答:
1. 排烟系统主风管的风速应符合国家建筑设计防火规范的要求。对于金属管道,风速不应超过每秒20米
;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口的最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
暖通空调,风管的主风管、支干管、送风口
风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
为防止风口噪音,
送风口的出风风速宜采用2~5m/s
。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。进出水管的压力没有具体要求2.5~4KG都没有问题。
消防排烟风管
风速
一般用多少?
答:
正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 采用金属风道时,
不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
排风管道
,直径8cm,要求每小时排风120立方米,问
风速
需达多少m/s_百度知...
答:
排风面积s=3.14*0.08*0.08=0.020096平方米 每秒排风120/3600=1/30立方米
风速=1/30/0.020096=1/0.60288=1.65m/s
通风
管道
的
风速
应该如何计算?
答:
通风
管道
的风流量计算公式:T = R*S*3600 T的单位为立方米/小时,其中R为风管截面积 S为管道里的气流速度,单位米/秒。通风管道分类:1、净化空调系统用风管:镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)2、中央空调系统用风管:镀锌板、彩钢保温板;(通风管道可使用玻...
机械排烟系统使用金属管道时,
管道设计风速
不应大于( )m s。
答:
【答案】:B 依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,机械排烟系统排烟管道内壁为金属时,
管道设计风速不应大于20m/s
。本题答案为。
厨房
排风风速
要求有哪些?
答:
厨房
排风风速
要求:烟罩吸入口速度通常取0.5m/s,喉管取5m/s,通过
管道
的
排风速
度一般不低于10m/s,通常取10m/s~16m/s,以防风速过低致使油烟附着于管道上。管道中风速越大,噪音和震动也就越大。但管道送风速度可以低些,抽风柜后的风速比抽风柜前的可以取大些。希望我的回答能帮到你。
排风
管600*600*1000mm长,
风速
怎么算,高手进。风机流量19517立方米/h...
答:
风速
跟材料,
管道
长短都没有关系 计算风速只需要风机流量和过风断面就行了 具体算法是:流量除以3600(换算成立方米/秒)再除以管道截面的面积,你的方形管就是边长乘以边长了(注意单位化成平方米)得出的结果就是风速了(米/秒)你的管道截面面积应该是600*600mm吧? 如果是的话风速应该是15m/s...
如何计算
排风
管
风速
?
答:
风速
与风量换算公式:L=3600*F*V 式中:F——风口通风面积m2 V——测得的风口平均风速(m/s)计算排风机出口的风量,风速,
管道
直径:管径D(m);风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。排风机出口风量由吸风口...