55问答网
所有问题
当前搜索:
承重20吨设备基础截面积
承受
20吨
的独立
基础
需要多大?
答:
单从地基承载力而方,当地基承载力是10吨/平方米,
则面积=N/S=20吨/(10吨/平方米)=2平方米
。独立基础的底面积是2平方米。独立基础多大,远不止上述的要求。详见地基础与基础设计规范吧。
20吨
的
设备
,底座
面积
是
2990mmx1540mm
,请问其
基础
需要多厚的混凝土?_百 ...
答:
20吨的设备,
底座面积是4.5平米
,单位面积承载力才有20*1000*9.8÷4.5=44KPa 底座每边超宽200就行,250-300厚混凝土就可以了,钢筋用14的一级钢筋,单层双向,间距200或250就可以,没有问题的。如果想更结实,也可以做12双层双向的钢筋,差不了多少钱。
20吨
的
设备
,底座
面积
是
2990mmx1540mm
,请问其
基础
需要多厚的混凝土?基础...
答:
你好:底座最起码要在500MM厚,放双排双向钢筋两层。钢筋规格应为直径18-
20
的为宜,
面积
应该大于四周20公分就可以了。上海加强建筑工程科技有限公司技术部 2010.12.9
15吨的
设备 基础
要打多厚
答:
20吨的设备,
底座面积是4.5平米
,单位面积承载力才有20*1000*9.8÷4.5=44KPa 底座每边超宽200就行,250-300厚混凝土就可以了,钢筋用14的一级钢筋,单层双向,间距200或250就可以,没有问题的。
6.5米梁想
承重20吨
求
截面积
和配筋
答:
6.5米梁想
承重20吨
20吨算均布荷载,梁按简支梁计算。建议梁高取600mm,梁宽取250mm,混凝土强度取C20,纵筋用二级钢,箍筋用一级钢,底部配4根25,上部配筋2根16。采用双肢箍,箍筋直径8mm,间隔200布置,梁两端箍筋加密为间隔100布置,加密区长900mm。建筑中房屋等的钢筋配制情况,一般用图形表示。
现在有一个
20吨
的
设备
,其与地面的接触
面积
为0.06平方米,地面的每平方米...
答:
对底面的压强P=mg/S=2*10^4kg*10N/kg/0.06m^2=3.33*10^6Pa 所以,每平方米上承受的力量N=P*S=3.33*10^6Pa*1m^2=3.33*10^6N 接触压强过大,对材料肯定有影响!!
承重20吨
的
基础
,受力
面积
2200x4600mm,厚200mm钢筋混凝土,在200厚地坪...
答:
每平方米约2吨,短时间(临时堆放)没有问题;固定荷载则地基下卧层承载力(因地质情况不明)需通过计算确定。
做塔吊
基础
时地基承载力不够,要求每平米
20吨
,现在地基承载力每平米15...
答:
把
基础
往下挖,处理掉腐殖土或者淤泥,填沙砾或者,然后压路机碾压,如果项目允许,在处理完的基坑中浇筑C25混凝土,强度就够了
...多层地下室楼板的
承重
能力是多少 我想放一个
20吨
的水箱可能吗?_百 ...
答:
一般的地下室楼板
承重
两百公斤一平方。
20吨
受力
面积
是16平方米,一平方1.25吨。有两个办法,放在梁上;钢筋混凝土做一个加大的
基础
。由于后者也不可能做的很大,首先还是要找框架梁的位置放。另外,如果要是能在框架梁下面加支撑就更好了。
12根60X60厘米
基础
4米深能否
承重
200吨重量
答:
不能 这个还是要看具体的
面积
,4米的预制板 每平米大概是可以
承重
150公斤到200公斤,那也就是说面积达到10平米左右就可以承重2吨了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
30吨设备基础地基怎么做
地基承重20吨每平方米
大型设备对地面承重计算
承重20吨设备地基承载力多少
设备基础承重计算公式
独立基础钢筋计算例题
20吨重的设备需要做基础吗
安装吊机工字钢的标准
c30混凝土承重20吨需要多厚