55问答网
所有问题
当前搜索:
扁铁接地搭接规范
接地
采用
扁铁
焊接有什么
规范要求
答:
6.2.4 钢质接地装置应采用焊接连接。
其搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5 焊接部位...
接地扁铁搭接规范
是什么?
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定
。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
接地扁铁搭接规范
答:
为了保障接地效果的可靠性和安全性,
接地扁铁的搭接必须符合规范
。通常,
搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米
。钢制扁铁材质的搭接处,
在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域
,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强接地扁铁的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行...
接地扁钢
的
搭接
长度是多少?
答:
规范要求如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)
。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
图解机电2022—
接地
装置的
搭接要求
:单面焊、双面焊还是三面焊?_百度...
答:
1. 接地装置搭接要求 (1)扁钢与扁钢的搭接,焊接要求非同寻常。
必须达到扁钢宽度的两倍以上,且至少要在三个面上进行焊接,以确保连接的牢固可靠
。(2)圆钢与角钢的连接,要求更为严格,搭接长度不得小于圆钢直径的六倍,务必双面施焊,以增强结构的耐久性。(3)圆钢与扁钢的连接同样采用双面焊接,...
电气
接地扁铁
是怎样接地的?
答:
根据电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌
扁铁
...
防雷
接地扁铁
的焊接长度是多少
答:
扁钢与
扁钢搭接
为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考
规范
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无
要求
时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
接地
采用
扁铁
焊接有什么
规范要求
答:
分析如下:1扁钢与
扁钢搭接
为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5焊接部位应作防腐处理。
接地
采用
扁铁
焊接有什么
规范要求
?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地扁钢
与接地扁钢的
搭接规范
答:
1、扁钢与
扁钢搭接
为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB2681接地扁铁焊接
接地扁铁斜三角搭接
建筑基础防雷接地做法
扁铁搭接示意图
扁铁焊接规范要求
接地扁铁搭接规范图片
接地扁铁螺栓搭接规范
接地扁铁T型搭接规范
40x4扁铁搭接长度要多少图片