55问答网
所有问题
当前搜索:
扁钢焊接接地扁钢焊接标准
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范要求
答:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位应作防腐处理。 参考资料: GB 50343 本回答由提问者推荐 举...
接地扁铁的焊接规范要求
有什么呢?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
钢
接地
线连接处应
焊接
。如采用搭接焊,其搭接长度必须为
扁钢
宽度的2倍...
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定,
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍
,双面施焊.
接地扁铁
搭接
规范
是什么?
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定
。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其
长度为不小于圆钢直径的6倍
,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
图解机电2022—
接地
装置的搭接要求:单面
焊
、双面焊还是三面焊?
答:
2. 规范细节 根据《GB50303-2015》规定,
接地装置安装时,扁钢的顶面埋深需达到0.6米,间距需保持在5米以上
。焊接部分,无论是扁钢与扁钢、圆钢与圆钢还是扁钢与钢管,都强调了搭接长度和双面焊接,以增强其防锈和强度。3. 实际操作与图片解析 图片显示,扁钢搭接需确保两倍宽度并三面焊接,圆钢与扁钢...
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范要求
答:
分析如下:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位应作防腐处理。
接地扁钢
与接地扁钢的搭接
规范
答:
1、
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢
焊接
,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
接地焊接规范
答:
接地焊接规范
:
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;焊接部位应作防腐处理。
接地
钢筋
焊接
长度
规范
答:
1.
扁钢
与扁钢搭接要求:
焊接
长度应为扁钢宽度的两倍,且至少三面施焊。2.
接地
装置顶面埋设深度:当设计未作具体要求时,不应小于0.6米。3. 圆钢、角钢及钢管接地极:应垂直埋入地下,且相互间的间距不应小于5米。4. 法律依据:《建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位需向相关部门申请施工许可...
防雷
接地扁铁的焊接
长度是多少?
答:
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考
规范
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的
焊接
应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地扁钢搭接时有什么要求
镀锌扁铁接地焊接规范
GB2681接地扁铁焊接
防雷接地规范要求
40×4接地扁铁单面焊接长度
扁铁接地要求
接地扁铁焊接规范要求
接地扁铁与钢筋焊接要求