怎么修改dcs模拟量量程
和利时的
DCS
系统,定义一个
模拟量
点
量程
是零到1300度,经过信号隔离器了的...
答:
应该是这样的,15.7MA也正好对应950度,
DCS
以外的测量回路没有问题,但不是"接口电路"问题,你还可以在端子侧给DCS送20MA的电流信号验证一下。这是DCS软件组态设置问题.如果我没猜错,应该是DCS里面有某项设置默认为1000,虽然
量程
设置成1300了,但还有一个地方没有
改
过来.因为本人没用过和利时,所以不好说...
电流在
DCS
上显示的
量程
问题
答:
看看你的变送器,把量程上限调整为1.5倍或2倍,然后再dcs里面把量程上限改为对应值就好了
具体原因分析:0(4)--20MA信号进DCS,在你的问题中,额定电流是200A对应的是满量程信号20mA,所以DCS中显示为200A,如果电流再大,超过满量程,如210A,220A,你输出的信号还是20mA,所以DCS中仍显示200A,...
DCS如何
实现
量程
切换
答:
1、首先建立一个量程为0 ~ 200的模拟量输入点AT101。2、然后建立一个量程是0 ~ 2000的内部仪表AI101
。这个做为最终的显示仪表,可以送到流程图上、程序、内部计算等使用。3、通过逻辑或是编写程序进行下列运算:(1)当浓度在小量程的80%以内时即在DI101未触发时,使AI101.PV =AT101.PV 。(2...
DCS
系统中
模拟量如何
转成数字量?
答:
AI信号对应的是4-20mA信号,设定好
量程
以后,进来的信号就直接将他转换成具体数值了,再进CPU。同样,热电偶热电阻等也是一样的。AO,你要输出阀门定位,比如说4-20mA对应0%—100%开度,你现在想要让阀门开到50%,你只要给AO模块一个50%的量,他会自动输出12mA信号到执行器上。希望以上回答能对你...
DCS
4字节变量
如何改
成
模拟量
输入?
答:
量程
线性转换方法。假定
DCS
4字节变量名为 TAG_1101,设定AO通道FV_1101的上下限。将DCS的4字节变量转换成AO变量的输出,即AO的输出 =(TAG_1101-FV_1101_LOW)/(FV_1101_URange-FV_1101_LRange)然后把AO通道的线接到
模拟量
输入的线即可。
您好 一套中资的
DCS
系统 一pt100热电阻初始量程为0-130度 现
改量程
为...
答:
DCS
的RTD模块的
模拟量
转换,与设置的
量程
无关,是根据测得的电阻值,直接转换的。
dcs
系统 PV值 能
修改
吗,以淅大中控或日本横河为例!
答:
虽然没用过浙大或横河的 PV值在你这是不是就地采集的
模拟量
?不同的
DCS
厂家可以不同的修正方法、可以添加系数,或者4~20ma电流对应不同的精度解析。或者在数据库中具备PV值的修正,如系数放大等
西门子 315和 和利时
DCS
通讯
模拟量
数据交换 求大神指点呀
答:
你第一段程序转换也是对的,理论上不需要做PLC_PLC的转换,直接把DB3.DBD0 赋值给 DMW10 就可以了,
DCS
用DWORD来读取数据后,再转换成REAL.如果你想直接取整,可以在PLC侧先把REAL的数值*10,再转换成WORD传给DCS,再在DCS侧接收的时候/10,就可以在DCS侧得到一个带1位小数的准备数值。理论上,...
中控
Dcs
画面中显示是
如何
由半浮点转换成浮点数
答:
首先中控ECS100的一个系统做程序
修改
,需要对
模拟量
输入的数据做一些统计处理。AI在硬件配置时候指定了
量程
范围,程序中是半浮点数,使用了类型转换将其转成浮点数 满以为转换后还是测量值,结果在线一看是一个纯小数,还需要乘上量程范围才行。看来硬件配置那里设置变量名和量程,实际上只是省掉了上述的...
马达保护器电流与
DCS
电流显示不一致,
如何
调整?
答:
所以通过电流互感器将大电流转化为小电流。可变比是为不同的负载大小而设计的。当电流较大时,变化率较大,反之亦然。但必须适当,比如一个最大电流长时间超过300a,而你选择250/5的电流互感器会因过载而烧毁,但是一个小的侧电流,你选择一个较大的电流互感器,测量会不准确。