和利时的DCS系统,定义一个模拟量点量程是零到1300度,经过信号隔离器了的,变送器量程也是这么大的

和利时的DCS系统,定义一个模拟量点量程是零到1300度,经过信号隔离器了的,变送器量程也是这么大的,热电偶量程是零到1000。在运行中发现这个点中控的数值到了1000度的时候就不往上涨了,当变送器的这个值是1000度以下可以显示正常数值,显示950度的时候用万用表测电流,有15.7mA,我向一个搞温度测量的专家请教了,他说应该是DCS侧的接口电路将最高温度钳在了1000,不知道是不是这样的?

第1个回答  2012-11-08
应该是这样的,15.7MA也正好对应950度,DCS以外的测量回路没有问题,但不是"接口电路"问题,你还可以在端子侧给DCS送20MA的电流信号验证一下。这是DCS软件组态设置问题.如果我没猜错,应该是DCS里面有某项设置默认为1000,虽然量程设置成1300了,但还有一个地方没有改过来.因为本人没用过和利时,所以不好说是哪一项设置.但有一点是肯定的,这是DCS软件设置问题,跟硬件没关系.
第2个回答  2012-11-22
1、找信号隔离器的通讯线和软件,用笔记本电脑安好软件,用通讯线连接好笔记本和信号隔离器,跟信号隔离器通讯,通过软件修改它的量程为0-1300度。
2、将DCS上与这个点相连的通道量程修改为0-1300度;
3、OK,问题解决了;
隔离器的量程必须与DCS量程一致,才能正确显示温度。而且显示上限受这两个地方的限制;
或者不用信号隔离器,直接将热偶的线连接到DCS内部模块,但是有信号隔离器时,此温度连接的是FM148A模块,如果热偶直连DCS模块,就需要柜内有FM147热偶模块;
第3个回答  2012-11-08
拆去隔离器,直接用校验仪给I/O点信号,
4mA,DCS显示0,
如果20mA,DCS还是显示到1000,就查组态的问题.
20mA,DCS显示1300,则说明DCS没有问题.就查现场的问题(隔离器,热电偶).
拆去热电偶的线,直接用校验仪给mV信号,量电流信号.
1300度-20mA;
0--对应4mA;
用排除法依次判断问题.来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-08
1.温度超过1000度的时候,量一下DCS侧回路电流(隔离器与DCS回路),电流正常,那么可以确定时DCS参数设定问题。
2.和利时我不熟悉,但是其他DCS,比如HONEYWELL等,有PVRAW信号,即原始测量信号,可以查看。
相似回答