德力西电表接互感器接线图
德力西
dts606型三相四线
电表互感器接线图
答:
接线图
:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表的接线
如下:1、4、7为电流进线,依次
接互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
德力西
dt862三相
电度表
用
互感器
如何
接线
答:
实际
电能表接线
可能有差异,请一电能表说明书为准。
德力西
dts606型三相四线
电表互感器接线图
答:
接线图
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线
电表接线图
。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端
连接
后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同...
德力西电流表
(44L1)200:5与电流
互感器
(LMZJ1-0.5)200:5
的接线
.
答:
一次线穿过电流
互感器
一匝为200/5,二匝为100/5。根据负荷大小选择电流互感器一次电流穿孔的匝数,一般还要与电流互感器刻度配合使用。你这里
电流表
是200/5,穿一匝就可以直接读数;穿两匝电流表读数应除以2。低压电流互感器不需要接地。还要看你的电流互感器是1只还是3只,每只只接一相的一次线穿芯...
德力西
dts607型
电能表
怎么
接线
答:
都是标准
接线
各接线口全部都是同样布置的下面有图作参考
装在空开下面的三相电流
互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流
互感器
与三相四线电度表的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别
接电度表
的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
电表
经
互感器接线
怎么操作
答:
具体步骤如下:1、首先我们连接一下总体
接线
原理图,总共需要接电流互感器3组6根线,电压线3根,零线1根。2、先将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,P1,P2互感器有标识。3、
接互感器
的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个互感器...
电表互感器
接法
答:
一、三相四线
电表
要
连接
三个
互感器
,
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...
三相四线
电能表
带电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线
电能表
带电流
互感器的接线
如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
1