答:
电气竖井接地扁铁是为了接地干线做的,
所以可以沿着桥架进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接
。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
新
规范
里面有没有关于楼层中
强电
弱电井需要预留防雷接地
扁铁
吗
答:
根据《民用建筑电气设计规范》-2008 , 8.12.10中规定:电气竖井内应敷有接地干线和接地端子
。一般接地干线是以接地扁铁的形式出现。这里所说的电井包括强电和弱电井。
强电
间的镀锌偏铁是不是要和引下线联接?
答:
强电间的镀锌扁铁,那就是用来做地线的呀!所以,
必须和接地极的引下线做良好的电气连接才行哟
!不然的话,强电间的接地保护,就形同虚设啦呀!这里有一点需要提醒你一下哟:引下线及接地极的接地电阻不得大于4欧姆哟!因为,唯有接地电阻的大小有了保障,才有了设备和人员的安全保障呀!不管走到哪...
...我看见
强电井
里有从楼顶下来的
扁铁
带。问下大家它是和地网
连接
的吗...
答:
接地引下扁钢按照规范要求是必须要与大楼地网连接的,而且应该不止一条
。机房地板下那个铜板网应该就是环形汇聚排,可以有2种方式入地网,一是从环形汇聚排的引扁钢与地网连接,并且
保证有2个或2个以上接地点
。二是 环形汇聚排就近与大楼柱内主钢筋可靠焊接,并且保证焊接点2个以上,(这个要说明的保证...
强电
管道接地
扁铁
要跟包管
连接
吗
答:
要。
强电
管道接地时
扁铁
要跟包管
连接
,扁铁接地电气
竖井
接地扁铁是为了接地干线做的,可以沿着桥架进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。
高层的
强电井
需要每层烧
扁铁
吗
答:
需要。电气
竖井
内应敷有接地干线和接地端子。一般接地干线是以接地
扁铁
的形式出现。这里所说的电井包括
强电
和弱电井。扁铁,有良好的防腐防锈功能,常用于防雷接地的导体。扁铁:宽12至300毫米、厚4至60毫米、截面为并稍带纯边的铁材。扁铁可以是成品铁材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。
电气
竖井
里,水平
扁铁
起什么作用
答:
设计人在说明中的意思是解决
井
内金属箱、管、架接地,这就是一笔糊涂帐了。五芯电缆供电情况下,
强电
箱大多使用电源进线PE接地,扁钢没有用武之地。弱电箱接地问题上扁钢似乎有点意思,不过,考虑地电平的杂散干扰问题,弱电箱接地采用局部等电位处理,效果要好于MEB延伸接地,敷设扁钢并没好处。
强电
预埋管线什么情况下需要埋镀锌
扁铁
答:
镀锌
扁铁
做的是避雷接地装置!在做地基的时候
连接
到柱子主径上 具体施工工艺及方法请参靠建筑标准设计图集05D10
关于弱电系统具体操作
规范
及工艺标准的问题
答:
2.1.5如因条件限制,
强电
和弱电线路同用一
竖井
时,应分别布置在竖井的两侧。 3.2.1.6在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计
要求
采取防火保护措施。 3.2.1.8暗装消火栓配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 3.2.1.9管线与线槽的的接地应符合设计
要求
和有关
规范
的...
什么是等电位联结端子箱,桥架里的
扁铁
要不要和端子箱
连接
呢,请高手帮忙...
答:
不知道你的建筑是什么类型的(厂房、住宅、公寓等),一般弱电桥架不需要做接地。
强电
需要进行等电位
连接
后接入接地体,并没有
要求
一定要接到等电位箱,可以接到楼体的地上。只要接地电阻达到就可以。其实现在都是联合接地,所以你接到端子箱和接到其他地方是一样的。下面是百度的“等电位”概念:等...