电井垂直扁铁规范
电梯井内接地扁钢布置方式有哪几种
规范
答:
电梯
井内接地扁钢布置方式有三种
规范
。1、
电井
内
扁铁
沿墙铺设在距离地面0.3米的地方,并与母线连接。2、电井内扁铁与接地线的母线为同型号,扁铁作为接地支架,扁铁支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上。3、电井内扁铁的周围,铺设接地网和接地极,用扁钢或圆钢从该接地带接地。
电气竖井扁铁
做法
答:
电气竖井
接地
扁铁
是作为接地干线敷设的,可沿桥架安装,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
电气井接地
扁铁
做法
答:
电气竖井
接地
扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。
电井
,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
新
规范
里面有没有关于楼层中强电弱
电井
需要预留防雷接地
扁铁
吗
答:
根据《民用建筑
电气
设计
规范
》-2008 , 8.12.10中规定:
电气竖井
内应敷有接地干线和接地端子。一般接地干线是以接地
扁铁
的形式出现。这里所说的
电井
包括强电和弱电井。
电井
里面的接地怎么做的
答:
在建筑物
电井
内
垂直
布置一条40*4的镀锌扁钢,下端与基础接地网焊接连接,每一层再用40*4扁钢距地面0.3米沿墙面布置一圈,然后与垂直扁钢焊接,过电井门处可以沿底板过度。电井内设计的
扁铁
接地一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁...
强
电井
桥架另外一根40X4的接地
扁铁
具体怎么安装?
答:
沿
垂直
竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直桥架最低层和最高层不少于二处与
扁铁
接地。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过
电气竖井
直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
电井扁铁
焊接长度是怎么算
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考
规范
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应
垂直
埋入地下,间距不应小于5m。接地装置
竖井接地
扁铁
一般与桥架隔几层联接
答:
电井
预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装桥架,用自攻螺丝固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
电井
的明装
扁铁
一般钻多远一个洞
答:
电井
的明装
扁铁
一般钻0.8米远一个洞。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。设备间明敷扁铁,是为了作为接地用的,应该两端打孔,并用10平方毫米的铜线跨接。
电井
内消防桥架需做
扁铁
连接吗
答:
电井
内消防桥架需做
扁铁
连接的,这样更加安全。消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,...