55问答网
所有问题
当前搜索:
强柱弱梁调整公式
框架结构的
强柱弱梁
内力
调整
中柱的弯矩之和等于梁端弯矩之和再乘以一...
答:
我们的
强柱弱梁
和强剪弱弯的
调整
都是基于抗震设计的,也就是调整的是抗震组合下的内力设计值(1.2重+1.3震),既然是设计值,当然是经过了各项调整的,如:竖向荷载调幅,活荷载满布放大系数,调整到危险截面等。我们的步骤应该是:内力计算→内力调整→内力组合→截面设计。梁段弯矩顺、逆时针之和...
什么是“
强柱弱梁
”的设计原则?在设计中如何体现?
答:
2001规范比89规范适当提高了
强柱弱梁
的弯矩增大系数nc,9度时及一级框架结构考虑框架梁的实际受弯承载力,并乘m增大系数1.2,主要考虑部分楼板钢筋的作用。框架的
梁柱
节点处除框架顶层和柱轴压比小于0.15者外,柱端组合的弯矩设计值应符合下式要求:9度和一级框架结构,尚应符合:式中: ——节点上...
在框架结构抗震设计中,如何体现“
强柱弱梁
、强剪弱弯、强节点弱构件...
答:
【答案】:框架结构设计中通过
调整
地震作用参与组合时的荷载效应值来实现“
强柱弱梁
、强剪弱弯、强节点弱构件”的设计原则。 为保证“强柱弱梁”,对有地震参与组合的柱端弯矩设计值按梁端弯矩设计值来调整,并乘以相应的增大系数。 为保证“强剪弱弯”,对
梁柱
构件,对同一构件,使其在地震作用组合...
钢筋混凝土柱轴压比有什么意义
答:
2、轴压比的定义为
柱
的轴向压力设计值与混凝土抗压强度和截面面积的乘积的比值。
公式
是N/(fc*A)。N为柱的轴压力,fc为砼抗压强度设计值,A为柱的截面面积。(轴压比一般在0.6至0.95之间。通俗一点说,就是柱子可能受的力大小和柱子最大能承受的力的比值。相当于安全系数的倒数。)...
在高层建筑框架柱抗震设计中为什么要采用
强柱弱梁
设计?并写出计算公 ...
答:
的承载能力 3 应具备必要的抗震承载力良好的变形能力和消耗地震能量的能力 4 对可能出现的薄弱部位应采取措施提高抗震能力。 以上摘自:GB5011-2001 以上就是抗震设计中为什么要采用
强柱弱梁
设计的规范依据。就是俗说的:小震不坏,大震不倒。
强柱弱梁
内力
调整
是考虑到柱和梁的刚度不一样吗
答:
防止结构因地震而倒塌。2.
强柱弱梁
:这不仅是设计方法,也是设计目标的双重体现。作为方法,它涉及对柱的设计弯矩进行有意放大,而对梁的设计弯矩保持不变。这种内力
调整
的目的是增强柱的抗弯能力,而梁的抗弯能力保持原样。换句话说,经过调整后,柱的承载能力提升的幅度要大于梁。
什么是“
强柱弱梁
”的设计原则?在设计中如何体现?
答:
5、规范上也只有9度时的一级框架 柱弯矩放大系数才考虑梁实配钢筋后的承载力。所以为了实现“
强柱弱梁
”,我们应该还是要适当放大一点柱配筋。6.施工时,因为节点处钢筋太多 所以节点处柱箍筋的加密很多时候都难以做到,这个问题我们在设计时应该如何更好地考虑。附上几张未能达到“强柱弱梁”房屋在...
有人知道材料的抗弯刚度计算方法的由来
答:
弯曲正应力最大,其值为 比值Iz/ymax仅与截面的形状与尺寸有关,称为抗弯截面系数,并用Wz表示,即Wz=Iz/ymax 由
公式
可见,最大弯曲正应力与弯矩成正比,与抗弯截面系数成反比。抗弯截面系数Wz综合反映了横截面的形状与尺寸对弯曲正应力的影响。一些常用抗弯截面系数:...
建筑构造上的“
强柱弱梁
”问题
答:
用以提高结构的变形能力,防止在强烈地震作用下倒塌。“
强柱弱梁
”不仅是手段,也是目的,其手段表现在人们对柱的设计弯矩人为放大,对梁不放大。其目的表现在
调整
后,柱的抗弯能力比之前强了,而梁不变。即柱的能力提高程度比梁大。这样
梁柱
一起受力时,梁端可以先于柱屈服。
我国目前的抗震设计规范有哪些?
答:
对一级抗震等级的剪力墙肢截面组合弯矩设计值进行
调整
,迫使塑性铰出现在墙肢底部加强部位,底部加强部位及以上一层弯矩设计值取墙肢底部截面组合弯矩设计值,其它部位乘以1.2的增大系数。对部分框支抗震墙结构,一、二级框支柱的柱上端和底层柱下端,其组合弯矩设计值应分别乘以增大系数1.5和1.25。 以上“
强柱弱梁
”的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
强剪弱弯调整公式Vgb
强柱弱梁的弯矩调整方法
强柱弱梁怎么调整柱端弯矩
强柱弱梁的调整系数为多少
强剪弱弯调整公式Vgb怎么算
强柱弱梁内力调整例题
计算强柱弱梁的三个参数解读
强剪弱弯调整
强柱弱梁怎么计算