强柱弱梁怎么调整柱端弯矩
框架结构的
强柱弱梁
内力
调整
中柱的弯矩之和等于梁
端弯矩
之和再乘以一...
答:
我们的强柱弱梁和强剪弱弯的调整都是基于抗震设计的,
也就是调整的是抗震组合下的内力设计值(1.2重+1.3震)
,既然是设计值,当然是经过了各项调整的,如:竖向荷载调幅,活荷载满布放大系数,调整到危险截面等。我们的步骤应该是:内力计算→内力调整→内力组合→截面设计。梁段弯矩顺、逆时针之和...
在框架结构抗震设计中,
如何
体现“
强柱弱梁
、强剪弱弯、强节点弱构件...
答:
为保证“强柱弱梁”,
对有地震参与组合的柱端弯矩设计值按梁端弯矩设计值来调整,并乘以相应的增大系数
。 为保证“强剪弱弯”,对梁柱构件,对同一构件,使其在地震作用组合下,剪力设计值略大于按设计弯矩或实际抗剪承载力及梁上荷载反算出的剪力来进行调整。 为保证“强节点弱构件”,对节点剪力根...
框架结构设计中为什么要求“
强柱弱梁
”,
如何
满足
答:
不是像上一位答者说的,
强柱弱梁,就是直接减小梁端上部配筋。方法按结构设计规范,放大柱端分配弯矩和弯矩调幅两种形式
。弯矩调幅梁梁端上部弯矩减小,比如乘以0.85。弯矩调节,把梁两端弯矩和乘以放大系数如1.5再按线刚度分配给柱。强柱弱梁都是个强剪弱弯搭配设计的。保证梁端因钢筋屈服伸长出现...
在设计中
如何
体现“
强柱弱梁
、强剪弱弯”的原则?如何进行节点设计?_百度...
答:
强柱弱梁:使梁端的塑性铰先出、多出,尽量减少或推迟柱端塑性铰的出现
。
适当增加柱的配筋可以达到上述目的
。强剪弱弯:在进行抗震设计中,剪力是通过弯距计算得出的。该原则的目的是防止梁、柱子在弯曲屈服之前出现剪切破坏。适当增加抵抗剪切力的钢筋可以达到上述目的。强节点弱构件:增大节点核心区的组...
什么是
梁端弯矩
调幅?为何设计时要进行调幅?
答:
对梁端进行弯矩调幅的原因是考虑塑性内力重分布
。因为在梁端形成塑性铰之后,仍然具有一定的承载能力。因而可调幅让梁端弯矩调小一点,而增大梁跨中弯矩。这样做还有一个优点就是梁端弯矩减小后,可以让梁柱节点的配筋减少点,不会因配筋过密而致混凝土无法浇注。调幅的方法是,通过计算结构在荷载作用下的...
竖向荷载作用时,框架
梁梁端弯矩
调幅的原则
答:
对于
弯矩
调幅法也不是到处能用的,对于承受动力荷载,使用上要求不出现裂缝的以及处于腐蚀性环境的都不能用该方法。 弯矩调幅是对同一构件的正负弯矩区而言的,与“
强柱弱梁
““施工方便”并无直接关系。弯矩调幅虽然是由于塑性内力重分布,还是有一个附加的作用是减缓顶部钢筋拥挤情况、将顶部钢筋...
强柱弱梁
强剪弱弯强节点弱结构
如何
实现
答:
“
强柱弱梁
”:汇交在同一节点的上下
柱端
截面在轴压力作用下的
弯矩
承载力之和应大于两侧
梁端
截面受剪承载力之和,实现塑性铰先出现在梁端。“强剪弱弯”:梁、柱的受剪承载力应分别大于其受弯承载力对应的剪力,实现延性破坏。可通过增加箍筋,设置弯起钢筋等手段实现。“强节点弱结构”可通过节点处...
建筑构造上的“
强柱弱梁
”问题
答:
用以提高结构的变形能力,防止在强烈地震作用下倒塌。“
强柱弱梁
”不仅是手段,也是目的,其手段表现在人们对柱的设计
弯矩
人为放大,对梁不放大。其目的表现在
调整
后,柱的抗弯能力比之前强了,而梁不变。即柱的能力提高程度比梁大。这样
梁柱
一起受力时,
梁端
可以先于柱屈服。
...要对
梁端弯矩
进行调幅,把梁端弯矩调幅到
柱端弯矩
上,求高人详细解答...
答:
后果非常严重。梁
端弯矩
调幅就是对梁端弯矩进行折减,使
梁端
钢筋早于
柱端
钢筋达到屈服状态,起到保护柱子的作用,而调幅只是针对梁端,柱端不应该调幅,反而需要增强,为保证柱内力分析的准确性,梁端弯矩调幅前应该把弯矩加到柱端,从而达到“
强柱弱梁
”的目的,这就是建筑抗震概念设计的原则。
对于混凝土框架结构的
柱弯矩
的计算为什么要用
梁弯矩
乘以一个系数来计算...
答:
例如:抗震设计上的,一二三级框架的
梁柱
节点处,除框支层最上层的柱上端、框架顶层和柱轴压比小于0.15者外,
柱端弯矩
设计值要符合:∑Mc=ηc∑Mb。原因:“ηc”是个大于1的系数叫 ‘柱端弯矩增大系数’,抗震等级一级为1.4,二级1.2,三级1.1。这是属于抗震概念设计思想的“
强柱弱梁