开口电压不能大于多少
电压互感器
开口电压不得超过多少
答:
100v
。因为对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,所以电压互感器开口电压不得超过100v。电压互感器和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器,但是变压器变换电压的目的...
4pt
开口
三角
电压多少
正常
答:
根据查询相关公开信息显示,
开口三角的故障电压应该为额定电压的70%~90%,一般不应超过额定电压的90%
。如果电压过高,会导致电机的绝缘性能下降,增加电机损坏的风险,同时也会对电网的稳定性产生不良影响。开口三角是交流电机的一种故障类型,是指电机在正常运转中,电流和电压之间的相位差发生异常,导致电...
开口
三角
电压
答:
你好!郭老师不在,你没发给他。
开口三角电压正常情况下电压在30V以下是正常的
。只有发生单相接地故障时,电压会超过这个值,达到100V以上。高压熔断器熔断一相时,开口电压应该为0。
10kv电容柜中的
开口电压
设定值是
多少
呢???...
答:
10kv电容柜中的开口电压可以和PT柜的开口三角一样设定,
设定在15V~30V之间
。
10kv电缆高阻值接地
开口电压
怎么计算?
答:
一般
开口电压
是100V 很多是为了计算和测量方便。现在的几乎所有的使用PT开口电压都是100V,也很少数的不一样或者现在的情况不一样,使
电压高于
100V 但
不
会
超过
127V
风力发电机中,提到电机的
开口电压
,是定子测还是转子测,还有很什么有关...
答:
这个是双亏性变流器转子侧的电压 这个的大小跟变流器的逆变侧有关系 过大有什么影响 这个
不
清楚 如果过高最起码会对电机转子的 绝缘耐压有影响 一般不会很高 正常的话在300 400V左右吧 转子的的
开口电压
的大小 是由逆变的励磁电流的大小和转子转速 阻值的大小决定的 ...
pt二次
开口
三角
电压
为什么
不能
放保险
答:
一般在10V以内,当单相短路或者两相短路的时候
开口电压
就
超过
30V以上,用来检测PT短路或者母线短路。一般电压低,在加上本身是开口,也就是断开,接上保险,保险起作用,变断开,对电路无影响,所以接保险是画蛇添足,
不能
放保险。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
开口电压
继电器设定参数
答:
开口电压
继电器设定参数 一般用在高压供电系统作为保护线路设置的保护跳闸告警系统来保证线路的正常供电,在10KV供电线路中开口电压设为100V。
10KV线路发生断线接地时PT
开口
三角的
电压
是
多少
?
答:
在
不
接地系统中,当一相线路发生完全接地时,PT
开口
三角
电压
应为100V。因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3 因为要求单相接地的时候 零序电压显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V)小接地中(10KV系统),地电...
35KV
电压
互感器
开口
三角电压是
多少
?
答:
35KV电压互感器是利用剩余绕组组成开口三角形,每个剩余绕组电压100/3V;正常情况下
开口电压
理论值0V,实际一般整定为12V;单相接地故障时为100V左右;如果接反电压为66V