答:
8、根据水力计算结果确定整个
建筑
给水系统的管径(避免片面根据计算结果频繁变换管径);根据水头损失计算资料确定建筑给水设备所需要的设计扬程(最上区应考虑屋面消防水箱采用生活水泵供水);根据流量计算资料确定建筑给水设备所需要的设计流量;9、如建筑有设置中水系统要求其
系统设计
参考以上
步骤
;10、图纸完善及设计和计算资料...
室内
消火栓系统设计
规范有哪些?
答:
一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点
,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不...
建筑
给排水的消防
设计
?
答:
1、
消火栓系统设计
在高层建筑的消火栓系统设计中。室外消防用水量应按建筑总体积计算.避免把各幢分开.按各幢的体积计算室外消防用水量,未按整个住宅建筑群总体积计算。设计人员要根据厂房的体积选择室外消火栓用水量设计参数。并严格按照规范的规定:“室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座
建筑物
或一...
高层
建筑
给排水的消防
设计
分析?
答:
3.5
消火栓系统设计
情况 为保障
建筑
消防用水需求,文章建筑共设计8套消火栓,均位于室外地下。同时,室外消防泵房和消防水池放到一起进行设计,从本建筑实际需求出发,消防水池容量要至少500立方米以上,如此才能满足消防栓系统2个小时和喷淋系统1个小时的用水需求。消防水箱设在楼顶,数量1各,容积18立方米。顶层水平方向干管与...
室内
消火栓设计
的规范是什么?
答:
3.消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为了标语消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设室内
消火栓
。4.冷库的室内消火栓为了防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进入闷顶的入口处,应有
消防栓
,便于扑救顶部保温层的火灾。5.通宜
建筑物
内应采用统一规格的消火栓...
高层
建筑
如何设置室内
消火栓系统
?
答:
高层民用
建筑设计
防火规范(2005年版)规定 7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点
消火栓
静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,...
关于高层
建筑
给排水消防
设计
?
答:
1.4
消火栓系统
减压阀的
设计
问题 消火栓系统的减压阀在整个系统中的主要作用是通过减压阀分区集中供水满足消防栓的供水压力,使消防管道的水压能达到不同火灾发生区域;但有关的设计人员对于消火栓系统减压阀型号选择方面没有严格的确定,造成施工
过程
中施工人员因没有具体的减压阀型号要求标准,随意的选用减压阀,一旦减压阀型...
高层
建筑
给排水消防的
设计
?
答:
但很多设计者将普通建筑给排水系统理念与高层建筑给排水
系统设计
混为一谈,忽视了建筑给排水系统的安全消防功能,甚至有高层给排水系统未经消防审查就投入应用。这类高层建筑给排水消防设计是对高层建筑消防安全重视不足的表现,给人民群众的生命和财产安全带来隐患。 1、设计问题,造成消防审核不过关:少数地、县的
建筑设计
...
浅谈室内
消火栓系统设计
中充实水柱的确定:室内消火栓箱设置要求_百度知 ...
答:
(1)
建筑物
内同时设置室内
消火栓系统
、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s。(2)室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时...
给排水工程施工方案
答:
主要包括全部室内
消火栓系统
管道、消火栓箱安装。地下泵房设室内消火栓泵及室外消火栓泵各2台。2.3喷淋管道预埋工程主要包括大楼的所有穿楼板、梁、墙体的有关孔洞预留及套管预埋。 二、施工准备工作1. 向建设单位、
设计
部门详细了解工程情况,如工艺
流程
,质量标准,进度要求,图纸资料,设备订货,材料供应,土建装修进度等,为...