55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑消火栓系统设计步骤
在
消火栓系统
内什么图能直接读出
建筑
的供水关系
答:
在
消火栓系统
内工程图能直接读出
建筑
的供水关系。根据查询相关公开信息显示:消火栓系统内工程图是一种工程特定的图形文本,并且将通过一系列图形符号编号和数字来表达
设计
对象的形状,通过图纸可以一目了然其中的供水关系。
在商场等
建筑物
里一般设置什么消防
系统
,其工作原理如何
答:
3、在国标图集98s205中,以消火栓稳压设备为例,300升的调节容积是两股水柱30秒的流量。而这300升的调节容积是按照稳压设备的启动和停止压力计算出来的,也就是说,在稳压设备停止的情况下,稳压设备也可以按照
消火栓系统
的压力要求供应30秒的用水量。如果系统在火灾或管网大量泄水时,30秒后压力下降,稳压设备启动,但稳压...
某
建筑
高度为21m的4层商业建筑,对其进行室内
消火栓
的配置和
设计
中,正确...
答:
【答案】:ACE
建筑
公司能否施工
消火栓系统
?
答:
可以做的,根据资质标准走,不过具体操作要根据当地的具体要求
高层民用
建筑
普通标准层的
消火栓设计
要求是什么?
答:
3
消火栓
的间距应由计算确定,且高层
建筑
不应大于30m,裙房不应大于50m。4消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。5消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水
系统
。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。6...
建筑
消防设施的室内
消火栓系统
答:
影响火灾火场施救。4、消火栓箱内器材锈蚀、水带发霉、阀门锈蚀无法开启;5、水泵接合器故障、失效。 1、现场用消火栓水枪射水(直接插入排水管道)检查消防水压;2、消火栓箱内的启动按钮启动消防水泵;3、检查消火栓箱内的枪、带、接口、压条、阀门、卷盘是否齐全好用。4、检查室内
消火栓系统
内的单向阀、...
建筑物
内
消火栓系统
的配置应符合什么规范的规定?
答:
储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的
建筑
,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电
系统设计
规范》GB 50052的规定。
建筑设计
防火规范全文(2)
答:
8.4 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定: 1
建筑物
内同时设置室内
消火栓系统
、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓...
工地消防改造一平米多少钱
答:
消防改造的
流程
包括以下几个
步骤
:1. 现场勘查:确认
建筑
内消防基础设施的情况,包括消防报警
系统
的数量和品牌,应急疏散系统的方式和数量等。2. 消防改造报价:在确认消防改造内容后,消防公司会提供详细的预算价格,双方确认无误后即可签订合同。3. 消防
设计
:对于大型的消防改造工程,需要请专业的设计院...
室内
消火栓系统
需要与火灾自动报警系统联动吗
答:
当
设计
有火灾自动报警
系统
的
建筑
,
消火栓
需要与报警系统联动,若没有设计报警系统,则消火栓按钮可以直接启泵,不需要再添加报警系统了。根据建筑的性质进行选择就行了。