答:
1、安全出口和
疏散
出口标示 安全出口和疏散出口
指示标志
宜设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”和“疏散通道方向”标志联合
设置
,箭头必须指向最近的安全出口。2、疏散通道 1、.在疏散走道或主要疏散路线的墙面或...
疏散指示标志设置
要求
答:
1、
疏散指示标志
的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口;2、
设置
在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m;3、设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示...
安全
疏散指示标志
装多高以及距离相离多远?
答:
疏散
走道的
疏散指示标志
灯宜设在疏散走道及其转角处距地面高度1.00m以下的墙面上。疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米,人防工程疏散指示标志灯的间距不应大于15米。疏散指示标志灯应安装牢固可靠,不得有明显松动。
疏散
走道的
指示标志
宜设在疏散走道及其转角处距地面( )m以下的墙面上...
答:
走道
疏散标志
灯的间距不应大于20m。(4)
应急
照明灯和灯光
疏散指示标志
应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。(5)单多层建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min;高层建筑内应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源且连续供电时间不应少于20min;高度超过...
疏散指示标志设置
在不高于多少米的墙面上
答:
根据《消防
应急
照明及疏散指示系统技术
标准
》,
疏散指示标志
灯一般
设置
在距地面高度不超过1米的墙面上。具体而言,当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度不超过1米的墙面、柱面上;而当疏散通道两侧没有墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。因此,疏散指示标志...
安全
指示
牌安装
标准
答:
安全
疏散指示标志
宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。高度都是以标志牌的下边缘至地面的高度。一、消防
应急
灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和
紧急
备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续...
哪些处所要有
应急疏散标识
答:
要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧场和体育馆等大空间或人员密集场所的建筑设计,成都酒店消防建议应在这些场所内部疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的
疏散指示标志
。该标志是辅助疏散指示标志,不能作为主要的疏散指示标志。消防安全
标志设置
场所?旅游景点、露天娱乐场、...
应急
照明和
疏散指示
设计
规范
?
答:
疏散指示标志
应
设置
在明显部位,走道及其转角处宜设置在距地面高度1.0m以下的墙面上或走道地面,其间距不宜大于20m。条文说明10.2消防
应急
照明、疏散指示标志10.2.1大中型水利工程厂房布置一般比较复杂,应急照明和疏散指示标志是安全疏散中不可缺少的重要措施。10.2.2本条参照《建筑设计防火
规范
》GB...
安全出口
指示
牌安装
规范
答:
安全出口
指示
牌安装
规范
:安装位置、安装高度、安装方向、
疏散
通道。1、安装位置:安全出口指示牌应安装在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处,以便在
紧急
情况下,人们能够迅速找到出口。2、安装高度:安全出口指示牌的高度有规定。一般而言,消防应急灯应安装在距地面2米-2.5米左右;
应急标志
应...
疏散
的
标志
是什么?
答:
需要强调一点,
疏散指示标志
应符合现行国家
标准
《消防安全标志》(GB13495-1992)和《消防
应急
照明和疏散指示系统》(GB17945-2010)的有关规定。疏散
标志设置
注意事项 1、安全出口或疏散出口的上方、疏散走道应设有灯光疏散指示标志。2、疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口。3、...