55问答网
所有问题
当前搜索:
工厂灭火器的配置标准及数量
灭火器配置数量标准以及
案例介绍
答:
9. 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个。10. 易燃、可燃液体装卸栈台,每10-15米设1个
。二、案例 假设一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,保护面积为1000平方米,无消火栓和灭火系统,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器的数量。根据规范:S=1000平方米,U=15平方米/A,K=1.0,则a=KS/U=1....
灭火器配置数量标准以及
案例介绍
答:
根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)
而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A
故配置灭火器的数量:
N=66.7/13=5(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)一般而言,我们对于灭火器的数量方面...
灭火器配备数量标准规范
答:
9. 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个灭火器。10. 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个灭火器
。二、案例分析 假设一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,保护面积为1000平方米,无消火栓和灭火系统,计算所需的8KG磷酸铵盐干粉灭火器数量。根据规范的相关规定:S=1000平方米,U=15平方米/A...
灭火器
布置
规范数量
是多少
答:
1、甲乙类火灾危险性厂房、电信楼、广播楼、变压器室:每50㎡设1个
;2、甲乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性厂房:每80㎡设1个;3、丙类火灾危险性库房:每100㎡设1个;4、甲、乙类火灾危险性生产装置区:每100-150㎡设1个;5、丙类火灾危险性生产装置区:每150-200㎡设1个; 6、&...
施工现场多少平米
配备
一个
灭火器
答:
1. 厨房:每个厨房面积不超过100平方米时,应配备3至4个灭火器
。若面积超过100平方米,每增加50平方米,需增配1个灭火器。2. 材料库:每个材料库面积不超过50平方米时,应至少配备1个灭火器。若面积超过50平方米,每增加50平方米,需增配至少1个灭火器。如果库存的可燃材料较多,应相应增加灭火器...
施工现场
灭火器配备数量标准
答:
1、在临时搭建的施工现场,每200平方米内应配备2至4个灭火器。若面积超过200平方米,则需配备5至6个灭火器。2、材料库房面积不超过50平方米时,应配备1个灭火器。若面积每增加50平方米,则应相应增加1个灭火器。考虑到仓库内可燃物较多,还应适当增加灭火器的数量。3、
厨房
面积不超过100平方米时,...
施工现场
灭火器配备数量标准
答:
灭火器
通常放置在公共场所或潜在火灾区域,分为手提式和推车式等多种类型,内装填的灭火成分因火灾类型而异,包括泡沫、干粉、卤代烷等。在临时搭建的施工现场,按照平方面积计算,200平方米以下的区域应
配备
2至4个灭火器,超过200平方米则需配备5至6个。此外,临时建筑物区域内,每100平方米应摆放2只...
灭火器的配置标准
多少平方一具?要几公斤的?
答:
灭火器的配置数量,仅供参考。对于甲、乙类火灾危险性的场所,如厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,建议每50平方米配置1个灭火器。对于甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,
建议每80平方米配置1个灭火器
。丙类火灾危险...
施工现场
灭火器配备数量标准
是什么
答:
施工现场
灭火器配备数量标准
是什么:1、临时搭建现场,按平方摆放,面积200平米内,需配备2-4个。面积超过200平米以上,需配备5-6个灭火器。面积超过1200平米,每100平米需配备2只10升灭火器,还需配专用的太平桶、积水桶等。2、材料库面积50平内,需配备1个灭火器。面积每增加50平,就需要增加1个...
木工间、油漆间、机具间等场所每()㎡应
配置
一个合适的
灭火器
。
答:
灭火器的配备
还应满足下列要求:1)一般临时设施区,每100㎡配备2个10L灭火器;大型临时设施总面积超过1200㎡的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池等器材设施。2)木工间、油漆间、机具间等,每25㎡应配置1个合适的灭火器;油库、危险品仓库,应配备足够