位置的要求是什么
答:
1、灭火器应放置在位置显著和方便拿取的地点,且不能影响安全撤离
。2、对无法看见的灭火器放置点,应当在位置上设立发光标识。3、
灭火器要摆放平稳,且铭牌要向外
。手提式灭火器应当放置在灭火器箱里或挂钩、支架上,其顶部距离地面不能大于1.5米;底部距离地面不能小于0.08米,另外灭火器箱也不能上...
消防检查——厂区消防要求你知道吗?
答:
灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外
。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。数量配置要求:1、易燃区域是否有灭火器(垃圾房,电房,化学品仓库);2、
每层楼、车间是否足够
,平均1个每80㎡进行配置;3...
厂区
灭火器
多少平方
放置
一个
答:
在约75平方米的区域内应放置1个灭火器。根据律临网的信息,
工厂区域的灭火器配置标准是每75平方米左右设置1个
。此外,灭火器应按照制造商的指导进行定期检查,并确保存放环境的温度介于-10℃至45℃之间。
消防器材如何
放置
?
答:
1、定位。灭火器等消防器材设备,找一个固定的放置场所,当意外发生时,可以立刻找到灭火器
。假如现场的灭火器是悬挂于墙壁上的,当灭火器的重要超过18千克时,灭火器与地面的距离,应低于1米;若重量在18千克以下则其高度不得超过1.5米。2、标示。工厂内的消防器材设备,常被其他物品遮住,这势必延误...
消防
灭火器
的设置要求是怎样的?
答:
-
高层建筑:每层不得少于2个灭火器,每个楼层至少1个灭火器
。3. 除了以上规定,还应
根据建筑物的具体情况进行灭火器配置
,如易燃易爆场所应配置干粉灭火器;电气设备房应配置二氧化碳灭火器等。4. 《消防法》第四十三条规定,任何单位和个人都不得妨碍消防设施和器材的正常使用,不得擅自拆卸、移动、...
车间消防设施配置标准
答:
相关条款,建议配3公斤或4公斤的ABC干粉
灭火器
,每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。
放置
高度不高于1.5米,放置醒目便于取用处。配了以后,一般5年内灭火器未用且压力指针不在红区,不用换药。满5年或用过后立即充装、充装后每2年到专门维修点充装,灭火器从出厂后10年报废。
灭火器
应多远距离
放置
多少个
答:
2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫
灭火器
。3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器。5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器。6、扑救D类火灾应...
灭火器
安装规定
答:
灭火器安装规定
1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外
。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置...
灭火器
配置数量标准以及案例介绍
答:
旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个 电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些
工厂
、仓库将
灭火器
集中存放于一个...
工厂
消防检查标准
答:
1、检查
工厂
建筑的消防设计与工厂火灾危险性是否符合,主要核查其消防审批文件和实地查看生产的产品和生产工艺。2、查看建筑布置是否随意改动(参考原设计图纸),特别防火分区、消防、疏散通道、消防设置等是否堵塞、缺失等。3、查看建筑消防设施是否工作正常,符合规范。