55问答网
所有问题
当前搜索:
家用三相电不平衡跳闸
三相电
负载
不平衡
会
跳闸
吗
答:
1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。2、负载或导线存在短路。3、负载电流过大,造成过载跳闸
,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。4、同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是...
三相电不平衡
,引起
跳闸
怎么处理
答:
三相不平衡跳闸的解决办法:
1、如果是不对称运行引起的,可以将这些负荷分散到别的供电点,从而降低不平衡的现象
。2、如果是元件启动错误造成的,那么可采用交叉换相等的方式,来将电压平衡化3、如果是因不平衡电压造成硅整流设备出现异样,那么可以将负荷的接入点给加大,将不平衡负荷的能力给改变掉。三相电流...
三相电不平衡
会导致空开
跳闸
吗
答:
三相电不平衡会导致电流的不平衡,导致一相电出现过流,最终引起空开跳闸
。此外,三相电不平衡还会导致更多的用电质量问题如,增加配电变压器的电能损耗、增加线路的电能损耗、使配变出力减少、使电动机效率降低、使配变产生零序电流、产生零线电流、影响用电设备的安全运行等等。因此,如果严重的话就建议采...
三相电
都接成
家用
市电 电流
不平衡
会
跳闸
吗
答:
电流差不太大时,是不会跳闸的,要只是你一家,那是没事的,要是多户运行,三相严重不平衡那是可以跳闸的
。现在家装的都是漏电开关,不平衡时就可以跳闸。
三相电
配电不平等会
跳闸
吗?为什么
答:
会的,现在的空开保护电路系统几班都是很灵敏,过流,过压,过热,或是单路过流都会自动
跳闸
保护的
三相电
配电不平等会
跳闸
吗?
答:
在严重
不平衡
时,会有
跳闸
的可能。同时会对线路及相关设备造成一定程度的影响。因此,尽量让
三相
负荷平衡。
三相不平衡
会引起
跳闸
吗?
答:
三相不平衡
不会引起
跳闸
,空气开关它的最低动作条件就是任意有某一相过流或短路就脱扣跳闸,而三相不平衡不一定导致电流过流。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用...
照明共享
三相电
与单相电零线造成
跳闸
保护的问题?
答:
首先 解释下
跳闸
原因 你照明接到三相上产生了
三相不平衡
可能造成零线中就有较大的不平衡电流 空开跳闸 或者是照明电路中本身存在漏电 空开跳闸 解决方法1零线火线换接2零线接原来的单相线路上3换空开
三相电
分3路220,为什么老是会跳,
答:
比较常见的负载不均衡,过载
跳闸
可以用钳形电流表测
三相
电流然后分负载控制在低于空开额定电流值。当然也有其它的原因比如空开老化/空开配置过小,如果带有漏电保护的不排除漏电的可能或接有支路导致无法回零,漏保检测到保护跳闸。软短路也会导致空开跳闸 ...
三相电
负载不一样引起的
跳闸
怎么处理
答:
您说的应该是带漏电保护器的总开既然没有短路肯定是线路漏电所致,或者过负荷,把所有负载断开合闸如果跳总线有问题,否则负载有问题。看了照片个人觉得应该是
三相不平衡
导致,你的红色这一项接了6路,导致红色这一项电流过大
跳闸
,均分三相最好。