家用三相电不平衡跳闸
三相电
其中一个绝缘不好,会
跳闸
吗
答:
你好,
三相电
其中一相绝缘不好,如果是空气开关是不会
跳闸
的。因为绝缘不好,就算对地漏电,产生的漏电电流也达不到空气开关的起跳电流。如果是漏电开关绝缘不好,如果漏电开关灵敏度选择过高,当漏电电流达到漏电开关的动作电流值,漏电开关肯定是会跳闸的。如果漏电开关的灵敏度过低,产生的漏电电流就不...
工厂用的是
三相电
,分闸没有跳,就是跳总闸是怎么回事? 怎么检查故障与维 ...
答:
估计二种可能。一种是各分支路虽有空开但不带有漏电保护装置,所以遇漏电现象只能由总闸漏电动作把关了。另一种是各分闸与实际使用电流与总闸间不匹配,只能跳跃式
跳闸
啦。
...如何可以避免全部
跳闸
只跳
三相电
的 那个空开
答:
你好!你说的是一个单元的供电吧?你可以找到入户线,在入户线上直接取
三相电
就可以了。
接
三相电
不安顺序接
跳闸
吗
答:
一般不会
跳闸
,如果有相序保护器的会断电, 相序保护器是控制继电器的一种,能自动相序判别的保护继电器,避免一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。
三相电
缺相按空开会
跳闸
吗?
答:
如果运行电流没超过开关充许参数,就不会跳。所以开关不会因为缺相
跳闸
。 但会因为缺相电流增大跳闸。如果开关选的过大, 缺相就会烧负载,开关不会跳闸。
三相电
变单相电经常
跳闸
,求各位大神帮忙解答 .
答:
没看到实际情况是怎么样的,最主要的可能是零线和地线混用的原因,把零线和地线分开应就行了
请问三相四线漏保就是4P能用在
三相不平衡
的220V上吗就是AN,BN,CN,N...
答:
三相四线漏保就可以用在三相
不平衡
的220V上,但4P不一定。漏电保护开关是通过比较流进流出的电流来判断是否存在漏电故障的。当进出电流之和为零时漏保就不会动作。在使用中:●单相漏保一进一出的电流方向相反,电流值的和为零;●
三相电
由于相位不同,当三相电流相等时,电流值的和为零;●三相四线...
三相电
三匹空开跳闸。但后面二相电空并
不跳闸
。三相空开发热。怎么了...
答:
三相
空开 老化 超负荷 压线处虚接
三相电
电压正常一带负载就
跳闸
答:
其动作原理是
三相电
器或者两相用电器(比如380V交流电焊机)在用电过程中电流都是矢量和为零(通俗点说就是说流入用电器的一相电流要原封不动的回到另一相)如果中间环节有接地漏电现象,破坏了其有多少电流流入就有多少电流流出的状态,这种状态就会被零序互感线圈检测到而引起
跳闸
。这种三相漏电保护器只...
三相电
出来每一相分一路到一个店面共用一跟零线总
跳闸
答:
如果你确定零线没有错,总
跳闸
的原因不在于你的接线,在于负荷是否过重。是总闸跳吗? 先断开全部负荷,再一相一相地接上,看是哪相引起的。如果找出了是某相的问题,再查这相的故障。如果分别接任何单相都正常,全接上就跳闸,那就是总闸小了。