要求
答:
1、
疏散指示标志
的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或
安全
出口;2、
设置
在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m;3、设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示...
建筑
安全疏散指示标志
如何
设置
?
答:
1、
疏散指示标志
的
设置
,应符合下列规定 应设置在
安全
出口和疏散门的正上方;设置在疏散走道上,间距不应大于20米;设置在袋形走道上,间距不应大于10米;设置在走道转角区,间距不应大于1米,并安装在转角处距地面1米以下的墙面或地面上。2、应保证
疏散标志
指向最近的安全出口,并使人员在走道的任何位置...
消防
安全
出口
指示
牌安装
规范
答:
法律分析:一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和
安全疏散指示标志
的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水...
安全
出口
标志
位置
规范
答:
1.
指示
灯通常安装在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。2. 指示灯应安装在出口门框上方,如门框过高,可安装在侧口位置。3. 安装高度应避免烟雾影响,以2.2至2.5米为宜。4. 指示灯应安装在公共建筑物内的
安全疏散
通道,确保人员从任何方向都能找到正确的紧急逃生出口。5. 指示灯的正...
消防
指示
牌安装
规范
答:
法律分析:一、
安全
出口和
疏散
出口
标识
安全出口和疏散出口标识一般安装的位置是在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上方便用户看到,消防安全通道标识牌的下边缘距门的上边缘的距离最好不要超过30cm。最好能够在远离安全出口的地方将“安全出口”和“疏散通道方向”标识牌联合
设置
,标识牌上面的箭头...
疏散指示标志
的
设置
应符合哪些要求?
答:
1、
疏散指示标志
的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或
安全
出口;2、
设置
在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m;3、设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示...
疏散指示标志
安装高度 疏散指示标志安装高度的
规范
答:
1、室内高度不大于3.5m的场所,
标志
灯底边离门框距离不应大于200mm。这样便于人员准确识别
安全
出口或
疏散
门的位置。2、室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。室内高度大于3.5m的展览厅、候车(船)室、民航候机厅等场所,标志灯底边距地面的高度...
安全疏散指示标志
的安装
规范
是什么!!!
答:
安全疏散指示标志
的安装
规范
:1、火灾应急照明灯、疏散指示标志应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计要求;火灾应急照明灯、疏散指示标志外观应无缺陷,在其明显部位应设有耐久性名牌标识,内容清晰,
设置
牢固。2...
安全
出口
标志
位置
规范
答:
一、
安全
出口
标志
位置
规范
1、安全出口标志,应
设置
在安全出口和人员密集场所
疏散
门的正上方较为明显处;2、安全出口标志,应设置在疏散走道及其转角处,距地面高度1米以下的墙面或地面;3、安全出口标志的间距不应大于20米,对于袋形走道,间距不应大于10米,而在走道转角区,间距不应大于1米。安全出口...
疏散指示标志设置
要求
答:
疏散指示标志
的
设置
要求 疏散指示标志在设置时必须遵循明确、醒目、连贯的三大原则,以确保在紧急情况下能够有效地指引人员快速、
安全
地疏散。首先,疏散指示标志必须具有明确性。这意味着标志上的文字和图形必须清晰易懂,能够迅速传达出疏散的相关信息。例如,标志上应明确标注“安全出口”、&ldquo...