疏散指示灯的安装要求是什么?
答:
一、消防
应急照明灯
安装
规范
1、常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、
安全出口
走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电...
消防
安全出口
指示牌安装
规范
答:
法律分析:一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防
应急照明灯和安全
疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水...
消防
应急灯
安装
标准
答:
一、消防
应急灯具
的安装
规范
1. 消防应急灯具,如双头消防
应急照明灯
,应安装在疏散通道大门出口的门框上方,走廊、
安全出口
走道的墙壁上,且距离地面应不低于2米。2. 在大型电子市场、购物中心等场所,双头应急灯可直接壁挂安装于立柱上方。3. 灯具安装位置应避免物体撞击和遮挡,以保证其功能正常发挥;...
安全出口
指示
灯和
疏散出口指示灯
答:
1. 位置不同:
安全出口
指示灯通常安装在公共场合的逃生出口位置,而疏散指示灯则放置在楼梯、房间出入口、走廊和安全出口等显眼位置。2. 外观差异:安全出口指示灯通常会显示“安全出口”字样,而疏散指示灯则通过箭头指示疏散方向。3. 电源要求:消防
应急灯和
安全疏散指示灯必须具备两个电源系统,即主电源...
消防
应急照明
设计
规范
有哪些?
答:
6 消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、配电室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需继续工作的其他房间的备用
照明
,应保证正常照明的照度。7 公共场所的
安全出口
、疏散出口应装设出口标志灯。8 疏散照明宜设在墙面或顶棚上,安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其...
安全出口
指示灯安装高度哪个
规范
里面有
答:
根据《建筑设计防火
规范
》(条款:10 电气 - 10.3 消防
应急照明
和疏散指示标志)规定,安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,
安全出口灯
的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。
安全出口
指示灯安装
标准
答:
安全出口
指示灯的安装需遵循国家
标准
GB51309-2018《消防
应急照明
和疏散指示系统技术标准》的相关规定。当安全出口或疏散门位于疏散走道的侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯,方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,
灯具
的设置间距不应大于20米;若方向标志灯的标志面与疏散方向平行...
应急照明
安装
规范
要求
答:
1. 电源供电:
应急照明灯
应由至少两路独立电源供电,包括一路备用电源,或通过柴油发电机组、蓄电池柜,或是选用内置电源的
应急灯具
。2. 电源转换时间:应急照明的电源转换时间应符合以下
标准
:- 疏散照明:不大于15秒 - 备用照明:不大于15秒 - 金融商店交易所:不大于1.5秒 -
安全照明
:不大于0.5...
安全出口
标志
灯和
消防智能疏散指示灯的安装
规范
答:
1. 电压规范:
安全出口
标志
灯与
消防智能疏散指示灯的电压应符合火灾负荷要求,且不应安装漏电保护装置。2. 安装位置规范:消防智能疏散指示灯应水平安装在墙壁或天花板上;安全出口标志应安装在出口顶部;疏散走廊指示标志应安装在1米以下的墙壁上的疏散走廊及其拐角处。3.
照明规范
:
应急
备用电源通常包括...
消防
应急照明规范
是什么?
答:
3.
应急照明灯
的电源应除了正常电源外,还应有自动切换的备用电源,或者由蓄电池柜供电,或者选择自带电源的
应急灯具
。4. 在正常电源断电后,应急照明的电源转换时间应符合:疏散照明≤15秒;备用照明≤15秒;
安全照明
≤0.5秒。5. 疏散照明由
安全出口
标志
灯和
疏散标志灯组成。安全出口标志灯的距地高度...