55问答网
所有问题
当前搜索:
如何测量电缆绝缘电阻
电缆绝缘电阻测量
步骤是什么啊?
答:
测量电缆相对相绝缘时:
被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值
,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。2)橡套电缆 测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,...
如何测量
电线的
绝缘电阻
?
答:
1、用绝缘摇表摇测
,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2、万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...
如何
使用兆欧表
测量电缆
的
绝缘电阻
?
答:
【答案】:兆欧表上有三个分别标有接地、电路、保护环的接线柱
。测量电路绝缘电阻时,将被测端接于'电路'的接线柱上,而以良好的地线接于“接地”的接线柱上,测量电缆的缆芯对缆壳的绝缘电阻时,除将缆芯和缆壳分别接于'电路'和'接地'接线柱外,再将电缆壳芯之间的内层绝缘物接'保护环',以...
电线
绝缘电阻
怎么测
答:
测量绝缘电阻时用“L”和“E”
端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳
。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数。6、摇测时将兆欧表置...
如何测量电缆绝缘电阻
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,
用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高
,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不...
如何测量
电线的
绝缘电阻
?
答:
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表
测量
。当电缆温度为+ 20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘电阻
的数值随电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻MΩ/KM;...
电线的
绝缘电阻怎样测
?
答:
电力电缆投入运行前,需要
测量
绝缘电阻的大小:1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ。3、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。4、20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。5、220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500...
怎么检测
电缆
的
绝缘电阻
?
答:
绝缘电阻
通常是用绝缘电阻测试仪也叫兆欧表来测试。一般来说绝缘电阻越大说明绝缘性能越好。绝缘电阻测试仪(兆欧表)面板示意图:下面是一些常见的各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求,分别是:1.一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。2.农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5...
怎样
使用绝缘电阻表来
测量绝缘电阻
答:
( 1 )选用与
电缆
额定电压相适应的
绝缘电阻
表.对额定电压 500V 以下的电缆,选用 500V 绝缘电阻表;对额定电压 500~1000V 的,选用 1000V 绝缘电阻表;对额定电压 1000V 以上的选用 2500V 表;对额定电压 35kV 及以上的选用 5000V 绝缘电阻表.( 2 )
测量
前应检查绝缘电阻表.( 3 )将电缆对...
电缆绝缘电阻
测试有哪些方法
答:
测量绝缘电阻
的方法比较多,下面简单为大家介绍两种常用的方法。一、通过试验变压器来操作,试验变压器是发电厂、供电局及科研单位用来做交流耐压试验的基本试验设备,可对高压
电缆
的绝缘材料进行规定电压的绝缘强度试验,考核电缆的绝缘水平,发现绝缘缺陷。这种方法适用于高电压的试验环境,接线复杂,价格偏高。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电缆绝缘电阻的测量方法
埋地电缆绝缘电阻的检测
低压电缆绝缘电阻怎么测量
绝缘电阻怎么测
如何用摇表测量电缆绝缘
单芯电缆绝缘电阻如何测试
如何测量高压电缆接地电阻
绝缘电阻表测电力电缆的方法
怎样检测高压电缆的绝缘电阻