55问答网
所有问题
当前搜索:
如何用摇表测量电缆绝缘
摇表怎么测电线的绝缘
电阻,怎么测漏电?老电工一步步教给你
视频时间 02:36
如何使用摇表测试电缆绝缘
电阻?
答:
1、拆除被测电缆的电源和一切对外连线,同时将被测电缆的芯线全部接地并放电1min
。 2、擦去电缆终端头表面的污垢。 3、确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的电缆使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用2500V摇表。 4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表...
电工知识:
如何用摇表测量电缆
的
绝缘
,附带摇表短路和开路试验!
视频时间 03:56
如何使用摇表测量电线的绝缘
电阻?
答:
3、测量方法如下:摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧
。4、电力电缆各缆芯与外皮均有较大电容因此对电力电缆绝缘电阻测量应首先断开电缆电源及负荷并经充分放电之方进行而且般应干燥气候条件下进行测量测量步骤下:(1)测量前测定室内温度并检查兆欧表指针指示否正常 (2)...
如何使用摇表测量电线的绝缘
电阻
答:
对电力
电缆绝缘
电阻的
测量
,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。测量步骤:1、测量前测定室内温度并检查
兆欧表
的指针指示是否正常。2、按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。3、兆欧表的测量导线应
使用
带有屏蔽线的绝缘导线。4、...
...
电线
外皮有损伤,想
测试绝缘
。请问下
怎么用兆欧表
(手摇式的)
测量绝缘
...
答:
拉断电源,将破损电线上的负载断开,检查
摇表
,正常后,将摇表的探针分别接
电线的
导电体和电线损伤处,如
测试
在0.5兆欧以上即可,但建议还是
用绝缘
胶带处理为好,因日久随用电负荷增大可能会改变绝缘性能。
用摇表怎么测电缆
和电机
绝缘
电阻?
答:
测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。
测量电缆
对地绝缘的方法:4芯电缆每一根分别进行测量,
摇表
L端接电缆,E端接地。
测量绝缘
电阻不能低于0.5兆欧。测量电缆相间绝缘的方法:4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。三相电机对地绝缘电阻...
用摇表测电缆绝缘
需要拆线吗
答:
用摇表测电缆绝缘
:1、摇表正负极对接,轻摇一下,
测试兆欧表
是否完好 2、注意,测试时需要断电,把电器设备插头也拔了 3、可以不拆线,但是摇表需要夹在电缆线的金属线芯上进行测试,所以只要找到个线头就可以测试了!(国际电缆商平台)4、
电缆线测试
绝缘分为:“220V:火线对零线;零线对地线;火线对...
怎么用摇表测
10kv高压的
电缆绝缘
?
答:
1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。\r\n2、
摇表测量
1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。\r\n3、遥测
电缆绝缘
前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。\r\n4、测量时要先将摇表放平...
用摇表如何
摇低压
电缆
的
绝缘
答:
2.按照电力
电缆
的额定电压核对
兆欧表
的技术规范是否适当;3.兆欧表的
测量
导线应
使用
带有屏蔽线的
绝缘
导线;4.对三相三线铠装电力电缆进行测量时,在电缆的一端进行测量,另一端必须设专人监护;5.分别将电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连在一起,接到兆欧表的E端,另一条的芯线暂时不接,待...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv摇绝缘详细步骤
摇测电缆绝缘
三根电缆用摇表怎测电阻
用摇表怎样测电缆好坏
高压电缆测绝缘步骤
电缆摇绝缘的步骤图解
怎么用摇表摇绝缘