55问答网
所有问题
当前搜索:
地下商业防火分区
商业
建筑
防火分区
面积划分
答:
1. 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,
地下
室应通过设置防火墙和防火卷帘分为8个
防火分区
,每个分区的面积不应超过500平方米。2. 地下室可以通过防火墙和防火卷帘进一步划分为4个防火分区,并且应全部安装自动喷淋灭火系统,这样允许的防火分区面积可以翻倍,每个分区面积不超过1000平方米。3. 地下室的...
地下商业防火分区
面积
答:
1.
地下
室、半地下室的
防火分区
允许面积为500平方米。2. 当安装自动灭火系统时,每个防火分区的最大面积可扩大一倍。3. 若仅部分区域安装自动灭火系统,则防火分区面积的增加按该区域面积的1倍计算。4. 设备用房的防火分区面积不应超过1000平方米。请注意,以上数据依据《建筑设计防火规范》GB50016-201...
地下
商场的
防火分区
最大是多少?
答:
地下
室或半地下室建筑每个
防火分区
建筑面积不应超过500平方米。1、防火分区。2、汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表中规定。3、敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于以上规定的2.0倍;半地下汽车库、设...
地下
室的
防火分区
最大能做到多少?
答:
《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,
地下
室
防火分区
最大500平方米。附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。第5.1.13条地下商店应符合下列规定:1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下...
商业
建筑是多少平方为一个
防火分区
?
答:
商业
建筑一个
防火分区
的最大面积为:2500平方米。建筑内如设置自动灭火系统时,一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。《建筑设计防火规范》对防火分区有以下规定:
在地下一层的设计过程中,要注意哪些问题?有
地下商业
,有停车。其中...
答:
地下防火分区
设计,相关的规范要求不再赘述,核心问题是“功能、面积、疏散”。首先,功能完全不同的部分应分别布置在各自的防火分区中,例如停车与
商业
,KTV、放映、洗浴等娱乐设施与一般商业,人防与非人防等。各部分之间的相关规范要求不同,避免相互影响。相同功能的空间由于面积过大而需分区时,也应...
地下商业
建筑安全疏散设计分析?
答:
(以下简称《建规》)中规定:在
地下商业
建筑中,一个
防火分区
内要有2个或2个以上直通室外的安全出口,当设置的安全出口全部直通室外有困难时,可以利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应...
多层和高层建筑
地下
室的
防火分区
问题
答:
无论是高规和多规,
地下
室的规定都是一样的,500,加喷淋后是1000. 你说的那个2000是由于
商业
营业厅和展览厅的性质决定的。除这两种之外,其余都是1000. 同样的,如果这两类功能放到高层建筑中,其最大允许的
防火分区
可以达到4000,而普通的,只有2000.参考资料:高规 ...
...能不能把这块汽车库合并到临近的
地下商业防火分区
里呢
答:
既不经济,也不合理,最好的方法是调整方案布局,避免出现极其狭长的停车空间,这跟住宅当中尽量避免较长的走廊是一个道理。
地下
停车库不要与其他功能布置在同一
防火分区
,但可以考虑两个防火分区共用疏散楼梯,只要楼梯宽度符合要求即可。(个人意见,仅供参考,请结合项目所在地对规范的理解妥善处理。)...
高层建筑
地下
室的
防火分区
间能借用防火墙上的门作为安全出口吗?_百度...
答:
这个是有依据的,请看6。1。1。3条,除地下室外,相邻两个
防火分区
之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过下列数值,因此地下室的借用通道是刨除了面积规定的,因此应该按5。1。2条的规定,
地下商业
营厅应该按允许最大建筑面积2000平一个防火分区执行。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
地下一层商业防火分区
地下一层商业防火分区面积
商业防火分区面积划分标准
地下商场防火分区最大面积
商业建筑最大防火分区是多少
高层建筑防火分区
商业体防火分区
商业的防火分区面积是多少
商场建筑防火分区划分