国泰怡安主机故障信息查询
国泰怡安
怎么
查询
回路
信息
gk603
答:
步骤如下:1、登录
主机
管理界面:通过连接到
国泰怡安
G6主机的管理界面,通过浏览器访问主机的IP地址或域名来登录,确保有管理员或相关权限以访问主机。2、导航到回路
信息
页面:一旦成功登录到主机管理界面,导航到相应的回路信息页面,这个选项位于主菜单、配置页面或设备管理部分,具体位置因主机版本而异。3...
国泰怡安主机
误报怎么解决
答:
该情况可检查设备连接、检查设备设置、检查设备状态等方式解决。
1、检查设备连接,确保主机与其他设备的连接正常,信号线和电源线都连接稳固
。2、检查设备设置,检查主机的设置是否正确,包括联动关系、通讯设置等。3、检查设备状态,检查设备是否正常工作,烟感探测器是否清洁、可燃气体探测器是否供电正常等。
国泰怡安
消火栓按钮
主机
显示无响应是什么原因?
答:
国泰怡安消火栓按钮主机显示无响应,
有可能是你看看有没有电源,电源是不是没电了,第二个就是线路连接的有没有错误
。
国泰怡安主机
232通讯
故障
答:
新版主机(GK601H)报这个故障一般是主机与图形显示系统连接不上的问题
。查一下主机与图形系统电脑主机之间的通讯连接线是否接好,电脑上图形软件打开没有。如连接好,重启复位报警主机和图形系统还是不行的话,就测一下那根通讯连接线的端脚是否导通。如果连接线都是导通没问题,重新装一下图形显示系统...
国泰怡安
气体盘联动启动后声光放气灯动作气体启动不动作
答:
题主是否想询问“
国泰怡安
气体盘联动启动后声光放气灯动作气体启动不动作的原因”?联动逻辑错误,气体盘
故障
。1、联动逻辑错误:检查气体盘与声光放气灯的联动逻辑设置是否正确。确保气体盘的启动信号能够正确传递到声光放气灯,并且能够触发其动作。2、气体盘故障:检查气体盘的电源、信号线等是否正常连接...
国泰怡安主机
232
故障
有几种原因怎样处理故障
答:
新版
主机
GK601H的话有以下几种可能:1、图形系统和主机连接线有问题 2、图形系统电脑的连接口坏了或者驱动没装好 3、报警主机连接口出问题 旧版601主机的话是除了以上几种可能之外,主要是主机调试口打开了,进入系统设置关掉调试口即可。
国泰怡安
消防
主机
打印机
故障
答:
在使用消防打印机时出现一些
故障
该怎么判断和处理呢?一般情况下使用消防打印纸的故障有以下几种:一、消防
主机
关闭打印机自动打印,检查消防主机配置中,打印状态是否为自动打印。二、检查打印机链接消防主机主板的插头是否松动。三、检查打印纸安装是否有误。四、检查打印机是否损坏,无法动作。
国泰怡安主机
声光线路
故障
怎么解决
答:
1、首先检查主备电保险,检查排线,
主机
报主电或者备电
故障
。2、其次检查主备电保险,检查接线,检查主备电输入电压。3、最后把消防电源关掉或者从主机跟消防电源接出去的24V线断掉即可。
国泰怡安
消防
主机
显示回路卡通迅
故障
答:
bug原因,根据国泰怡安官方
查询
得知,国泰怡安消防
主机
显示回路卡通迅
故障
是因为bug问题,
北京国泰怡安
电子有限公司隶属于国泰集团,成立于1992年。
国泰怡安
gk601h
主机
接地
故障
是什么原因
答:
国泰主机
报这个
故障
一般有两种情况:回路线接地。判断这种情况的方式是拔掉所有回路线,一个个回路插上去,哪个插上报接地,就是哪个回路有问题,需要排除后主机才会不报。回路线接地要不是线头裸露没包好或者线路潮湿进水等等,要不就是设备坏了引起的,只能分段排查,很费时间。主机地线不标准或者没接。...
1
2
3
4
5