55问答网
所有问题
国泰怡安主机误报怎么解决
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-12-03
该情况可检查设备连接、检查设备设置、检查设备状态等方式解决。
1、检查设备连接,确保主机与其他设备的连接正常,信号线和电源线都连接稳固。
2、检查设备设置,检查主机的设置是否正确,包括联动关系、通讯设置等。
3、检查设备状态,检查设备是否正常工作,烟感探测器是否清洁、可燃气体探测器是否供电正常等。
相似回答
国泰怡安
G6报接地故障
怎么
维修?
答:
1. 回路线接地
。判断这种情况的方式是拔掉所有回路线,一个个回路插上去,哪个插上报接地,就是哪个回路有问题,需要排除后主机才会不报。回路线接地要不是线头裸露没包好或者线路潮湿进水等等,要不就是设备坏了引起的,只能分段排查,很费时间。2. 主机地线不标准或者没接。我见过的99%情况都是第一...
国泰怡安
消防
主机
出现类型错误的原因是什么?
答:
多数是重码或者装错器件类型
。重码的话比如说在主机注册的是这个号是烟感,而现场同时也有其他不是烟感的器件也编了这个号。装错器件的话比如说在主机注册的是烟感,而现场你装的不是烟感。还有一种就是器件或线路有问题。我碰到过消火栓线路浸水了之后报类型错误的情况。
国泰怡安
离线编程上传到
主机
为什么提示通讯错误
答:
RS232的2和3试一下对调
,还有就是波特率和校验码一些设置要按照说明书,再检查一下通讯协议是否选择正确
国泰怡安主机
232通讯故障
答:
新版
主机
(GK601H)报这个故障一般是主机与图形显示系统连接不上的问题。查一下主机与图形系统电脑主机之间的通讯连接线是否接好,电脑上图形软件打开没有。如连接好,重启复位报警主机和图形系统还是不行的话,就测一下那根通讯连接线的端脚是否导通。如果连接线都是导通没问题,重新装一下图形显示系统...
国泰怡安主机
232故障有几种原因
怎样
处理故障
答:
新版
主机
GK601H的话有以下几种可能:1、图形系统和主机连接线有问题 2、图形系统电脑的连接口坏了或者驱动没装好 3、报警主机连接口出问题 旧版601主机的话是除了以上几种可能之外,主要是主机调试口打开了,进入系统设置关掉调试口即可。