55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋管道带喷头个数
DN150
喷淋
主管能带几个喷淋头 DN100能带多少个喷淋头 DN80的能带多少喷 ...
答:
DN150--不限 数量
;DN100--64 个喷淋头;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
喷淋
多大的
管带
多个
喷头
答:
25管-1个。32-3个,40-4,50-8,65-12,80-32,100-64,150-800个
。每条支管带喷头数。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危...
一台50的
管道
增压泵可带多少个围挡
喷头
答:
配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,
轻危险级、中危险级场所不应超过8只
。同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。【摘要】一台50的管道增压泵可带多少个围挡喷头【提问】消防喷淋管DN50轻危险级
可以带10只喷头,中危险级只能带8只喷头
。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾...
喷淋
系统安装规范是多少个
喷头
啊?
答:
消防喷淋安装规范100管可按装64只喷头
。根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》:8.0.9 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。通过查表得,消防喷淋安装规范100管可按装64只喷头。限制喷头数的原因:控制配水管道上设置的...
在消防
喷淋
工程中喷淋头和
管道
如何配置
答:
管径
喷头数目
DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防
喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
请问消防
喷淋管
dN50一般能带多少
喷头
?
答:
消防喷淋管DN50轻危险级
可以带10只喷头,中危险级只能带8只喷头
。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,
轻危险级、中危险级场所不应超过8只
。
在消防自动
喷淋
系统中dn125可以带多少个
喷头
答:
喷淋
支
管
的最小直径为dn25,但只能带一个
喷头
,dn32的可带3个,dn40的-轻危险级4个、中危险级5个,其它管径的,《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084-2001 表8.0.7。
100
喷淋管带
多少
喷头
答:
可以采用国家规范的
管道
估算表来确定:轻危险级的:直径25的可装2个,直径32的可装3个,直径40的可装5个,直径50的可装10个,直径70的可装18个,直径80的可装48个,直径100的可装按水力计算。144X5。5的按水力计算。中危险级的:直径25的可装1个,直径32的可装3个,直径40的可装4个,直径...
喷淋
管径与
喷头数量
规范喷淋管径与喷头数量
答:
1、150--可以带800只左右。2、那么现在选择装淋喷头的人会多一些,那么淋喷头的管径与
喷头数
也数有一定的比例的,一般DN25的规格就有一个
喷淋
头。3、如果DN40规格就有4个喷淋头。4、dn100的时候就有64个喷头。5、如果大于150的规格,那么喷头数不限。6、消防喷淋系统调试及注意事项
管道
安装宜有坡度...
请问每种规格的
喷淋管道
可以带多少个DN15的
喷头
,每个DN15的喷头的保护面...
答:
DN25---1个 DN32---2个 DN40---4个 DN50---8个 DN65---16个 DN80---32个 DN100---64个 DN150---不限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
114喷淋管带多少个喷头
消防各管能带几个喷淋头使用
消防管与喷淋头个数
消防125管能带多少个喷头
消防管道带多少个喷淋头
消防管带喷淋头数量
喷淋头数量设置要求
消防管道安装喷淋头数量规范
消防喷淋带多少喷头