55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋管道带喷头个数
消防中 怎么看出 一个
管 带
着几个
喷头
?
答:
设计说明中确定的
喷淋
系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的
喷头数
不同(喷水强度和作用面积等不同)。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。设计过程中根据《自动喷水灭火系统设计规范》有关规定,主要有:8. 0. 6 配水管两侧每根配水支
管
控制的标准喷头数,轻...
喷淋
系统中,配水管控制的标准
喷头个数
问题。
答:
配水管两侧每根配水支
管
控制的标准
喷头数
,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。一个系统报警阀组的
数量
,根据每个报警阀组控制的喷头数址确定。每个报警阀组控制的喷头数要适量,若过多,则系统...
114钢管带多少个点
答:
114钢管带64个点。根据查询相关公开信息显示:喷头点位数量跟喷淋管径有关系,选择的是DN25的喷淋管件,那就只能安装一个喷头,选择的是DN32的喷淋管件,那
喷头数量
可以承受三个。DN65的管径,那可以安装12个喷头,DN50的
管道
可以安装8个喷头,如果是DN100的管道,可以安装64个喷头,另外如果
喷淋管
已经达到...
消防
喷淋
65的
管子
可以带几个头
答:
DN65带18个。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓,消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。
管道
连接紧固法兰时,检查...
消防的问题;
喷淋
主
管道
上开的是50的口,请问按照规范可以带几个点?
答:
喷淋主
管道
上开的是50的口,按照 <<自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-200规定:中危险级场所:50管可以带8个点,而轻危险级场所:50管可以带10个点。
喷淋管
,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。喷漆管的特点:1、优良...
根据
喷淋
头
数量
怎样估算消防喷淋各种
管道
长度
答:
按照GB50084-2001 从支
管
算起 然后根据流量选管径。但是一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个
喷淋
头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头。从DN40接个三通下来,装一个DN15水晶
喷头
,这其中就有三通,从三通接到水晶喷头的镀锌钢管,钢管要...
消防
喷淋管
DN50可带几个
喷头
?
答:
设计说明中确定的
喷淋
系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的
喷头数
不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支
管
控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险...
100
喷淋管带
多少
喷头
答:
可以采用国家规范的
管道
估算表来确定:轻危险级的:直径25的可装2个,直径32的可装3个,直径40的可装5个,直径50的可装10个,直径70的可装18个,直径80的可装48个,直径100的可装按水力计算。144X5。5的按水力计算。中危险级的:直径25的可装1个,直径32的可装3个,直径40的可装4个,直径...
消防
喷淋
系统DN100管最多可装几个
喷头
答:
管径DN100在轻危险级场所,所
带喷头数量
不限;在中危险级场所,最大喷头数量为64个。在吊顶同位置安装上下喷头,按1只计算数量。
喷淋
DN100湿式报警阀能带多少个
喷头
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》里规定消防湿式报警阀最多能带800个
喷头
。湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。当配水支
管
同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将
数量
较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜