55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器直流母线电压过低原因
F30003 DC LINK LOW(
直流母线电压低
)是什么
原因
?
答:
F30003 DC LINK LOW(直流母线电压低)原因分析:根据故障出现的原因解释,
可能的原因有:1 进线熔断器损坏,导致欠压故障 2 检测板测量错误
,导致进线电压处理错误误报故障 3 CU320故障 4 功率单元损坏 处理过程 1 将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常 2 将变频器前盖拆开,发现柜内灰尘较...
施耐德340
变频器母线电压低
答:
容量不足,供电缺相,电源不稳定
。根据仪表信息网官网查询得知。1、
电网容量不足或有大功率电机
,会导致施耐德340变频器直流母线电压低。2、变频器供电缺相,母线电压低,可以正常运行。3、供电电源不稳定,有瞬间电压过低的情况或供电电压过低,导致变频器母线电压低。
变频器
上显示
直流电压过低
?
答:
这种情况有可能是进线电压低,整流后直流母线电压也低,所以变频器显示直流电压低
。变频器显示直流电压低时,测量一下变频器交流进线电压。如果真是进线电压低的话(一般情况,电压低于370就可以算电压低了),想办法提高变频器进线电压(比如变压器档位调整等)。
西门子
变频器
G120
直流母线电压偏低
答:
应该是变频器的电压检测电路存在问题,或者是变频器由于谐波原因等导致的误报警
,这个需要西门子工程师或者是专业人士检测后确认。
...查询故障码 是
直流母线电压过低
请问这是因为电网电压过低引起的吗...
答:
交流电源
电压低
肯定会造成
直流偏低
,如果滤波电容变小或者失效,也会出现
直流电压
不足。
欧华
变频器
em580
母线电压
不够怎么解决?
答:
母线电压
不够,关键还是要看什么
原因
导致的,如果是电源电压不够,那就只能是想办法提升电源电压,比方说,升压变压器,或者是是稳压器。如果是
变频器
自身的硬件问题,那就联系变频器厂家或专业维修变频器的人,来对变频器进线检测;如果是负载的问题,那就要检查负载是否卡住。变频器 ...
powerflex
变频器
故障代码
答:
您想要问的是powerflex
变频器
故障代码
原因
?1、F005:
直流母线电压过低
,原因包括输入电源电压异常、电缆连接松动或破损、整流桥损坏等。2、F007:输出短路或接地故障,原因有输出端电缆短路、电机绝缘老化或损坏、输出端地线接触不良等。
东元
变频器
gs510 90KW 故障显示
直流电压过低
故障如何处理?
答:
检查一下三相输入是否缺相,三相桥式整流变成两相后
直流电压
会降低。
变频器
带电机
直流电压
下降正常值
答:
你好,你是想问
变频器
带电机
直流电压
下降正常值的
原因
吗?变频器带电机直流电压下降正常值的原因是:1、主回路直流电压低于正常值导致变频器带电机直流电压下降正常值;2、逆变模块老化,驱动信号幅值较低导致的;3、变频器带电机整流二极管损坏导致直流电压下降正常值。
东元
变频器
"跳
直流电压过低
"是哪里出了问题?
答:
如果线下试验没有问题,首先检查一下机床的供电电源
电压
及容量,另外检查一下电机及连接电缆。