55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器直流母线欠压保护值是多少
变频器直流母线
电压低于
多少
回跳
答:
变频器直流母线
电压低于两种情况回跳,其分别是:1、对于200V级的机器,当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现。2、对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。
380V
变频器母线欠压值是多少
440V和220V又是多少呢
答:
380V变频器母线欠压值好像是320V
,440V的输入变频器的欠压值好像也是320V。220V是单相电,或其他形式的,没用过。
西门子
变频器
MM420
的欠电压保护值是多少
啊?铭牌上写的380+10%-10%...
答:
是的 就是这个范围 一般要求的是 380V
但是具体的可以再380+10%-10%这个范围波动 也就是说这个范围内的电压都可以用这个变频器的
什么叫
变频器直流母线欠压
?
答:
[3]制动电阻的阻值过高。电阻阻值高,就不能提供足够的制动能力,如果参数中减速时间设得过短,则会造成
直流
过压。根据实际情况,合理的减小制动电阻的阻值。2. 在没有制动单元的情况下,参数20.05 过压控制器被关掉。能量可回馈的
变频器
要关掉。[1]使用制动斩波器/制动电阻时,或TSU/ISU能量可回馈...
...容易跳
欠压
呢?请问台安
变频器
电压
保护值是多少
的。欠压的最大值...
答:
跳
欠压
的原因有几种,最常见的是三相整流桥热稳定性变差老化,储能电容失效或漏电,监测
直流
主电压电路的误报等。正常情况下三相整流滤波后生成大约530V直流主电压,如果此电压低于460V,
变频器
显示欠压并
保护
停机。但也不排除检测电路自身问题而产生的误报!
ABB
变频器
能取消低
直流母线
电压限制吗
答:
直流母线
电压低会导致
变频器
故障跳闸,发出报警信号DC UNDERVOLT(3220)。根据ABB ACS 800使用手册说明:
直流欠
电压跳闸
值为
0.65 · U1min ,其中U1min是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V和 500 V 单元,U1min 是 380 V。对应主电源电压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直流。所以,...
ABB
变频器
能承受的电压值下限
是多少
?
答:
得看变频器的额定电压
是多少
而定,一般说明书上有,低于此
值是变频器
会欠压。一般三项380V额定电压
变频器欠压
值在268V左右。
变频器
在作瞬间停电后再次起动时,停电后
直流母线
电压降到
多少
伏变频器...
答:
就能继续输出。100V以上完全没问题。还需要看
欠压保护
及掉电保护的电压设置到多少了,这个值必须设置到100V,即最低你要还能输出的电压。一般低于你设置的电压,
变频器
就会切断输出,达到您需要的电机自由运作状态。如有特殊功能及特殊电压要求,我公司可以接受特殊定制。欣双源变频器 szxsy08.1688.com ...
变频器
显示
欠压是
什么原因
答:
电源电压不足,一般是低于
变频器
的额定输入电压的15%及其以下,或者是变频器的误报警,也有可能是变频器的电压检测电路,或者是硬件损坏导致的。这个自己可以跟踪一下变频器所用电源的电压,看是否是真的过低,如果电源电压正常,那就找专业人士进行检测。
丹弗斯
变频器
故障代码
直流
回路
欠压
w8
答:
检查供电电压是否与变频器电压匹配。执行输入电压测试 执行软充电电路测试 要检查供电电压是否同变频器匹配,请参阅一般规范。分析:
欠压是
指
直流母线
上的电压较低,当低于了变频器的欠压检出值,变频器报欠压。造成
变频器欠压
的原因有两个方面:1)380V交流电低于了正常值(低于360V)或缺相,使变频器...