答:
在组合机床的一轴槽轮上,(床头箱的皮带轮)做一个凸起,安装接近开关,调整距离
,使接近开关每转一转都能接通一次。这样你就得到了一个每转一次的脉冲信号,将这个信号输入变频器,设定停止的脉冲个数和变速比的计算,就能够使主轴旋转你想要的圈数和角度。举例:你的主电机转速1400转,主轴14转,...
...M
变频器定位
停止功能怎么使用(停止角度) 使用一个金属
接近开关
...
答:
可以做的
。你可以将接近开关的输入点接到变频器上,再将该输入点设定为点动功能,频率设定为0就行了。这种方法我实际应用过。
、如何用
接近开关
控制
变频器
动作
答:
用接近开关的常开点和常闭点接到变频器的多功能端子即可
,如:变频器到目的地,接近开关动作,常开点闭合,变频器停止。
变频器
与
接近开关
怎么联接
答:
你的接近开关是限位作用就接在自定义端子上,然后把端子定义成自由停机,机械走到这里就发出自由停机命令
。如果你的接近开关是用来作回转作用,就接在REV反转命令端子上,机械走到这里就会退回来。看你作什么用途,就接什么端子。
怎么用
接近开关
控制
变频器
并能自动调速?
答:
将接近式开关接入变频器多功能端子,
将多功能端子设置为正转或反转,再给个段速,若有几个速度,可以多用几个开关,再互锁
以上仅供参考!
六个
接近开关
和
变频器
连接来控制变频器的频率的电路图
答:
首先要将
变频器
频率控制调整到外部电压信号控制(大约用10K),每个
接近开关
控制一个继电器,6个继电器的常开触点并联一个1.5K的电阻,且这6个继电器的常开触点串联在一起,逐个导通时阻值变小电压信号增强,频率逐渐升高。如过是单个导通分别6个接近开关单个导通频率升高的话,6个电阻串联,假设1#继电器的...
接近开关
可以当电位器用吗
变频器
上有接近开关控制变频器,使电机调速...
答:
不能,
接近开关
只能通、断两个状态,不能起到调速目的,你说的接近开关控制
变频器
应该是说分段调速,分段调速需要多个控制信号,即多个接近开关
怎么用
接近开关
控制XLP6000
变频器
的减速?
答:
一种比较简单的方案是:用
接近开关
的常闭接点去短接一个串入
变频器
调速电位器的电阻,当被控物体接近时常闭接点打开,电阻被串入调速电位器回路,使得变频器调速改变。
接近开关
输入信号,通过
变频器
如何控制电机旋转?
答:
一个时间继电器,一个电源开关就行了 具体接法是,
接近开关
有信号后,启动中间继电器,并形成包含时间继电器和
变频器
启动信号的自锁电路通电。当时间继电器设置的2秒时间到后,用时间继电器的信号去解除这个自锁电路就行了。如果电机要只转2秒,那你还应该设置变频器参数里的制动转矩参数,以刹车!
台达
变频器接近开关
计数
答:
P96是设定计数值到达设定,范围为0~9999。这个根据实际情况自己设置。接线:M2端子和GND接在了中继的常开触点上,M3接了一个常开的停止按钮(复位用的),我们接了一个
接近开关
来作为M2计数信号输入,触发接近开关,
变频器
计数一次。按下停止按钮,计数器复位。可以将P96设置为你想要的计数次数,然后再RA...