55问答网
所有问题
当前搜索:
变电站里的电流互感器
...110kv和10kv侧的电压互感器和
电流互感器
安装位置如何确定
答:
1、电压互感器设置目的是了解母线电压,布置比较简单,就是一段母线设置一组电压互感器即可,所以在110kV和10kV二段母线上分别设置了电压互感器,共4组。2、
电流互感器
的设置目的是了解通过
的电流
,供测量和保护使用,最简单的设置方法是一个断路器设置一组,特别是出线。3、对于变压器,由于有差动保护...
变电站
电压互感器和
电流互感器
哪个开路哪个短路?
答:
电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。当运行
中电流互感器
二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯...
750kV
变电站
变压器中压侧
电流互感器
击穿,什么现象?
答:
当750kV
变电站
变压器中的压侧
电流互感器
击穿时,可能会导致以下现象:电流互感器短路:电流互感器的绕组可能会被短路,导致电流互感器输出信号异常。变压器绕组过电压:电流互感器短路会导致变压器压侧绕组过电压,可能会引起绕组局部放电和绕组绝缘损坏,进而影响变压器的安全运行。压侧保护装置误动作:电流互感...
变电站电流互感器
结构
答:
电流互感器(TA)的结构与电压互感器一样,有铁芯和绕组组成。最简单
的电流互感器
包含一次绕组、二次绕组和铁芯各一个。对准确度较高的电流互感器设有辅助绕组或辅助铁芯。电流互感器是一种电流变换装置,将线路中的大
电流变成
小电流(二次电流),供给测量仪表和继电保护装置。二次电流的额定值I2n为5...
变电
室高压开关柜
中电流互感器
为什么要选三组,及型号如何选择
答:
电流互感器
的选择 一、 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。二、电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次...
变电所
内主变压器110KV中性点
的电流互感器
!主要起什么作用?
答:
因为考虑到系统短路容量的问题,如果全部接地系统短路容量太大,断路器切很难断故障电流,因此要部分直接接地,不接地的变压器中性点要采取间隙保护措施,间隙一般串联
电流互感器
,当间隙放电时用零序电流来启动变压器后备保护,跳开各侧断路器,保护变压器。
35KV
变电站互感器的电流
电压的比值是多少,高压开关柜的电压等级是多少...
答:
35KV
变电站
电压互感器的电压比是:35000:5,比值是7000。35KV变电站电流互感器的电流比是根据主变的容量而定。35KV变电站的高压开关柜的电压等级是35kv。10KV的高压开关柜的电压等级是10kv。6KV的高压开关柜的电压等级是6kv。6千伏的电压互感器的电压比是:6000:5,比值是1200 6千伏
的电流互感器
的比值...
变电站
出线有几组
电流互感器
,各有什么作用
答:
出线一般三组,管保护,测量,计量。若只有两组,那么测量和计量可以串联。用一组
互感器
。线路不配差动保护。差动是专门保护变压器的。高后备一般也出三组,管普通过流保护,差动保护,测量。低后备一般也出三组,管普通过流保护,差动保护,测量。若有计量要求,可以与测量公用一组互感器。
变电所
内主变压器110KV中性点
的电流互感器
!主要起什么作用?
答:
回答:那可不是换成110的,它的作用就是有
电流
不平衡时能够对脱扣器用力,就是像空开保护一样!那个
互感器
就是测量中性点接地电流的!
110KV
变电站中电流互感器
有什么作用,它的画法是怎么样的。
答:
并在电网中,将大电流通过交流线圈变成标准的5A或1A
的电流
,主要是为测量和保护线圈提供电流。
电流互感器
二次侧不能开路,否则会产生高压,引起危险。画法“Φ”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站电流互感器的作用
变电站套管电流互感器在哪里
电压互感器和电流互感器区别
变电站电流互感器型号
变电站电流互感器图片
变电站电压互感器实物图
电流互感器的变比
变电站里的断路器
变电站的断路器的结构与功能