55问答网
所有问题
当前搜索:
变电站通讯A网和B网从哪里引
这个图看不太懂,A,
B
,C是三个
变电所
。
答:
A配电站一般是和G在同一位置的,其中的QF1、QF5都位于该配电站内;
从该配电站引出两条回路,采用放射式配电方式,输送电能到B配电站
。图中,QF2、QF3、QF6、QF7都位于B变电站内。从A变电站过来的两路电源,在B配电站并联运行,然后再输送到下一级的配电站(如C配电站)。图中采用的都是放射式...
供电系统
a网b网
调度数据网有什么区别?
答:
综合数据网 主要传 视频监控,软交换等业务 调度数据网主要传scada,ems等业务 传输设备就是交换机、路由器、光端机、pcm等
请问国家电网
变电站A
.
B
.C相电是什么意思?
答:
你好,这个问题由我来给你回答,唉,国家电网
变电站
的ABC相电的意思就是说的是三相火电,这个ABC,三项是不分什么地线零线的?也不包括地线或者零线,三项均为是火电火线。希望我的解答能够帮助到你,谢谢!
在
变电所
中,A,B,C三相及地线是什么颜色
答:
A相黄
B
相绿 C相红 中性点接地是(华中)黑色或者无色(不标相序漆)、国标好像没有强制规定。其他网公司并联电抗有用(天)蓝色的。
变电站
没有地线,只有接地(设备外壳、构架)根据不同的地方有不同的标准:一般构架部分从地面向上1.5米是黄绿相间的,再往上金属本色。设备接地刀闸水平连杆黑色,...
高压环网柜是不是由2个
变电站
进的2组电源?
答:
从处于环网线路中的负载来看,它有两路电源进入。 但实际上,整个环网线路的外线电源只有一个,只是通过搭建成环网线路,提高了供电可靠性而已。 环网供电和双电源供电是两码事。环网供电:是指电源和负荷点借电力线路联结成环形的供电方式。 2、双电源供电:是引自两个性质不同的电源来供电的方式。
330kV及以上
变电所
中,所用电源的引接可采用下列哪几种方式?()_百度知...
答:
【答案】:C、D 《220kV~500kV
变电所
所用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第3.1.2条规定,330kV~750kV
变电站
站用电源应从不同主变压器低压侧分别分别引接两回容量相同,可互为备用的工作电源,并从站外引接1回可靠站用备用电源。当初期只有一台(组)主变压器时,除从其引接1回电源...
住宅有二级三级负荷,
变电站
采用什么接线形式
答:
一.常见进线 1.隔离开关引入 电缆进线,露天
变电所
变压器容量在1000kva及以下。室内变电所,变电所变压器容量在315kva及以下,常用于小容量三级负荷,常用于线路-变压器组接线方式。2.跌落式熔断器引入 多用于露天变电所,架空进线,变电所变压器容量在630kva及以下,常用于线路-变压器组接线方式。3....
用什么仪器测出那条是a相电,那条线是b相电?
答:
一、在电力系统中,来电的相位是标定的,即告知你哪根线是
A
,哪根线是
B
,哪根线是C,按照相位色标志是:A相为黄色;B相为绿色;C相为红色。或者直接标明ABC相。两个相同电压等级、相同频率,但来自不同电源的系统并列时,用等电位法:测量两端电源之间的电位差,用电压表(或电压互感器...
2个互感器接热保护实物图
答:
变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y型。如电流互感器为减极性,并假定靠母线侧为正,电流互感器的正端子联接在一起,作为中性线。二次引出线分别接在
a
、
b
、c各相负端子上。变压器高压侧即原边一次线圈接成Y,则与其对应的高压侧电流互感器二次接线...
变电所
中,GIS配电装置的接地线设计原则,以下哪些是不正确的?()_百度知...
答:
【答案】:C ABD三项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第2.2.5条规定,在GIS配电装置间隔内,应设置一条贯穿所有GIS间隔的接地母线或环形接地母线并应将GIS配电装置的接地线引至接地母线,由接地母线再与接地网连接。第2.2.6条规定,GIS配电装置宜采用多点接地方式,当选用分相设备...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站通信系统图文讲解
变电站通信设备如何连接
高压柜通讯中断
变电站通信系统拓扑图
电力通信地区B网
变电站通信设备结构图
变电站ab网是什么意思
电力通信地区A网与地区B网
变电站漫游整体结构图