55问答网
所有问题
当前搜索:
变电所微机保护
微机保护
整定计算与二次电路图集:
变电站
继
电保护
的详细内容覆盖哪些方 ...
答:
在
微机保护
整定计算与二次电路图集的开篇,我们首先探讨了
变电站
继
电保护
的基本原则,这是确保电力系统安全运行的关键环节。接着,我们深入研究了数字式保护装置,这部分详细阐述了它们如何通过先进的数字技术,实现对电力系统故障的快速准确响应。数字式保护与监控装置的主要保护原理部分,我们揭示了这些装置...
牵引
变电所
的进线电压对于
微机保护
装置来说属于模拟量还是开关量?_百 ...
答:
微机保护
装置一般接收数字信号进行运算和判断,因此对于微机保护装置来说,牵引
变电所
的进线电压通常属于模拟量。模拟量是连续变化的信号,而开关量是只有两个状态的信号,例如开或关,高或低。进线电压的数值是连续变化的,可以有无限个可能的数值,所以属于模拟量。微机保护装置需要通过模数转换器(ADC)将...
变电站
远动装置有哪些
答:
2.
微机保护
装置。微机保护装置是一种基于微处理器的保护设备,它能够快速响应
变电站
内的异常情况和故障,及时采取相应的保护措施,避免设备损坏和电力事故扩大。微机保护装置具备多种保护功能,如电流保护、电压保护等,并能够与变电站的其它设备进行联动,提高电力系统的可靠性和安全性。3. 通讯设备。通讯...
高压配电柜高压配电柜
微机
综保装置
答:
高压配电柜
微机
综保装置是一种集测量、控制、
保护
和通讯于一体的经济型保护设备,专为配网终端的高压配电柜设计。其核心功能是基于三段式无方向电流保护,同时具备电网参数的实时监控和数据采集,无需传统的仪表设备,如电流表、电压表等,能通过通讯接口将数据传输至上位机,支持配网自动化管理。装置内置备...
电力系统
微机保护
内容简介
答:
第五章重点关注提高
微机保护
系统可靠性的策略,包括干扰抑制、故障检测的自动化以及多重化和容错技术的运用。最后,第六章聚焦于电力系统微机保护与控制的综合自动化系统,探讨了系统的整体结构、通信技术,以及RCS—9000
变电站
综合自动化系统的实例。这本书适合电气工程专业的学生和工程技术人员作为教学材料和...
【
微机保护
原理】微机保护装置是如何工作的?
答:
5.电源部分 电源系统我想大部分都应该了解,没有电源系统就无法工作。但是
微机保护
系统对电源的要求较高,通常会要求提供动力的电源时逆变电源,即能够将直流电逆变为交流电,再将交流电转变为系统所需的直流电,这样可以加强系统的抗干扰能力。目前,所有的微机保护装置均是以上述五个模块功能进行模块化设计...
微机保护
有什么优点?
答:
微机保护
优点 1、微机保护集测量、控制、监视、保护、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。2、多种功能的高度集成,灵活的配置,友好的人机界面,使得该通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统。3、...
急急急求
变电站微机
综合
保护
定值计算方面的高手
答:
线路
保护
整定计算降压
变电所
引出10KV电缆线路,线路接线如下图所示:已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流为5500A,配电所母线三相短路电流为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流为820A。最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压...
变电站
设备
微机保护
的保护范围都是哪些?
答:
应用于75团
变电所
的
微机保护
在运行中虽然或多或少存在一些问题,但总的来说,其运行状态是良好的,而且多次经受外部故障的考验。以该公司的试验,保护的全项目调试只需半天就可完成,提高了效率;而最见效的还是在保护定值的整定方面,以前约需一天的工作,现在只用约半小时就可以了。再加上微机保护...
220kV
变电站
,其110kV出线配有一套RCS-941A型
微机保护
装置,请教一些关于...
答:
基于这两点需要投入简单可靠的零序方向过流
保护
确保全面保护,且最末段零序过流一般不设置方向元件。2、若故障时,不同保护元件均已动作,则会分别发出跳闸命令,但最终控制的出口继电器相同。3、A端肯定跳闸,若B端通过母线与其他电网电源连接,B端也会跳闸,若B端为完全受电端则不会跳闸。